推 sorochis : 你檢查一下燒掉的電扇跟吹風機所在的迴路(照你的07/26 00:23
→ sorochis : 描述這兩者應該在同一個迴路上)的其他電器,燒掉的07/26 00:24
→ sorochis : 電器應該就在這個迴路上,先把它移除07/26 00:24
→ sorochis : 家用電有兩條火線,相位差180度的110V,你的描述像07/26 00:25
→ sorochis : 是有個電器跨接這兩者使用,久了阻抗越來越低就燒掉07/26 00:26
→ sorochis : 其中一個迴路了(電燈那一路),但是開吹風機或電扇就07/26 00:27
→ sorochis : 把兩個差了180的迴路接起來,結果就是電燈吃到220V07/26 00:27
推 mcyangtw : 就中性線鬆脫造成兩回路電壓不平均1邊超過110太多07/26 00:36
→ mcyangtw : 而燒毀07/26 00:36
→ markhbad54 : 要先檢查中性線,能先不用電最好07/26 04:19
→ markhbad54 : 不然你要先假設家裡電源變成220v07/26 04:19
→ cloway : 那請問板大的大神們可以協助我家的問題嗎?還是有認07/26 09:47
→ cloway : 識的師傅能給我窗口嗎?07/26 09:47
→ cloway : 謝謝你們了○rz07/26 09:47
→ cloway : 我怕到晚上又要黑一天了 07/26 09:47
→ yyc1217 : 中性線鬆脫吧 拿十字起子把電箱裡的螺絲都鎖一鎖 還07/26 10:10
→ yyc1217 : 是有同樣情況的話聯絡台電 有可能是電線桿那邊的問07/26 10:10
→ yyc1217 : 題07/26 10:10
→ cloway :謝謝各位,問題已解
※ 編輯: cloway (49.216.233.190 臺灣), 07/28/2024 12:15:58
→ kent1109 : 小老板水電 連鎖甲級承裝業 有證照/良民證 要先預約 08/20 16:10