看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
最近裝潢房間,冷氣走管時想隱藏管線 想走下圖中電線管路走的那個位置 http://i.imgur.com/6Nizv9v.jpg 不過其他都封起來了,要洗洞才能過 問過冷氣師傅說那邊不好施工洗洞,要走明的 想請問各位版友在相同位置洗洞的可行性與是否會影響建築結構 如果不會影響結構再考慮另外找師傅洗洞 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.221.223 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1457490714.A.C34.html
chewie: 鋼構穿孔有應力集中問題 施工不當有殘餘應力問題 而且一般 03/09 12:28
chewie: 空調廠商應該無能力補強 不建議任意洗洞 03/09 12:29
bmwx5: 鑽孔位置是樑和浪板間的縫隙,需要穿過兩處 03/09 12:42
bmwx5: 一般廠商工人無法處理好的話就不打算洗孔了,感謝 03/09 12:44
enim: 樑跟浪板之間也只是鐵板補齊而已,請鐵工切開即可 03/09 13:48
bmwx5: 謝謝e大回覆,我再找師傅評估一下 03/09 15:13
chewie: 鋼浪板下方是可以考慮 03/09 15:36
akira011: 鋼承版下無應力要用鑿的或燒焊,洗洞機無法架設 03/09 22:29
bmwx5: 後來請師傅鑿穿了,謝謝大家的幫忙 03/10 15:28
a386036: SRC房子無預留?? 03/14 02:35