之前規劃設計兩組220v 線徑5.5單芯線 電源給空調使用
每組斷路器是使用20A的無熔絲開關
想請問 若我只用單組220v 裝1對3空調 電流是否會過大
我查過日立變頻空調的DM
外機RAM-86NB 內機22+22+40型
運轉電流A 寫 10.6(MAX 15.6)
是否就是代表我的無熔絲斷路器20A > 15.6A
單組迴路是可以裝1對3的?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.22.187
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1474622935.A.F66.html
推 iamznon: 數據再補充一個..啟動電流是多少?? 09/23 19:03
→ bb109: max15.6應該就不會超過了,如過怕可以再換大一點的阿 09/24 08:24
→ andyc143: 了解了 謝謝 09/26 14:48
推 ligar: 一般最大 15.6A可以用20A的無熔絲開關 09/26 16:31