→ babybear0529: 要開能拿下主機的大小喔 11/21 13:08
→ enim: 你只要能接受50*120影響美觀;尺寸隨你;我是目前還沒看過吊 11/21 13:09
→ enim: 隱會出問題到要整台拆下來維修的;樓下怎麼說? 11/21 13:09
推 qxx12345: 還要看保固維修的師父是胖是瘦XD 11/21 13:16
→ wenddy69: 我也覺得50*120整個孔洞開很大很醜,但不知30*60cm是否 11/21 13:23
→ wenddy69: 會影響日後的保養和維修...= = 11/21 13:25
推 PETERBOOK: 之前同事做的經驗,只有大金要開到整台機子要可拿下來 11/21 13:26
→ PETERBOOK: 的大小,也就是機子多大就要開多大,不然大金不保顧( 11/21 13:26
→ PETERBOOK: 不知真的假的),其他的牌的我都開40*90師父也是說這樣 11/21 13:26
→ PETERBOOK: 夠用,說30*60真的太小了! 11/21 13:26
推 a09410045: 可是我做也都只開30X60 日立 開50X120你還有腳料要閃耶 11/21 13:54
→ a09410045: 我冷氣廠商是說這樣就可以維修保養了 11/21 13:55
推 ligar: 洞開的越大 能夠維修的程度就越高 30*60這幾能做最基本 11/21 15:25
→ ligar: 部分的維修 連保養都很可能有問題 11/21 15:25
→ ligar: 假如不能開一長條 那就分兩片開吧 11/21 15:27
→ ligar: 日立原廠好像規範是寫 60cm*120cm 而不管是原廠或是店家 11/21 15:27
→ ligar: 到時候因為洞不夠大而不能做進一步的維修 也就是到時候再 11/21 15:28
→ ligar: 開或是放著不修兩種路了 11/21 15:28
推 LAUNFEI: 我會建議如果不能開50X120 至少也開60X60 11/21 20:12