目前的套房電錶是1p2w的電錶, 使用電器110v會跳快2倍度(實測過了) http://i.imgur.com/nM1Xeob.jpg 向房東反應要使用單相3線1p3w 110/220V才能正確計算用電 http://i.imgur.com/Zjlg9bx.jpg 結果房東詢問當初的設計師(有執照+懂水電) 房東說設計師表示不能換電錶,換了會有電線走火的危險 想知道換一個電錶計算真的會有危險? 電錶上原本是50(A) ,應該就表示現在最大電流可達到50A?那怎麼再換成同樣的50A就會 有危險? 由第一個電錶換成第二個電錶, 電線需要重拉嗎? 還是只需要把原先的電錶殼換下來,把新的電殼換上,再把4條線接好就可以? 另外原先的4條電線有4間套房都一樣是黑黑黑紅線,只有中間的套房是黑黑黑黑線 不知道這有什麼差異? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.43.194 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1500210673.A.8F2.html ※ 編輯: nekos (106.1.179.170), 07/17/2017 01:39:39
enim: 因為它是220的啊...用110會變快 07/17 07:44
enim: 看到這種表,表示房東是額外收取電費,而不是看台電費用收 07/17 07:45
enim: 取 07/17 07:45
gsc0478: 不會 你是對的 07/17 09:46
nekos: 對這是套房的電錶 07/17 19:48
nekos: 問了不少人,看來只有真的在租房子的才知道110的接到220V 07/17 19:50
nekos: 的會變快,水電師傅和大學教授都說不會變多... 07/17 19:50
weibook: 樓上 看怎問吧 他們以為是台電電表也說不定 07/18 23:04