看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
看磁磚 還有梁柱位置 很明顯你這是垂直增建處 陽臺會是90公分不會150公分 既然垂直增建被拆也是剛好而已 防火巷真的被堵太誇張 燒起來很可怕 我記得沒錯的話要退出160公分的空間 現況應該是80才會只要你退40 也看過地方有力人士去喬80公分用人工挖去做 ※ 引述《QQredcandy (QQ)》之銘言: : 因為配合政府要做污水下水道,所以家裡廚房的牆面需要打掉退40公分左右 (外面跟 鄰? : 有請幾個師傅來看,但是大家工法都不同,所以想詢問有經驗跟結構相關人士的建議再 : 窗戶那面牆到碰到梁約有150公分。 : 那面牆進來40公分的地方,我會再蓋一面牆起來。 : 外牆是磚塊,量起來約厚是12公分。 : 因為早期後面房子有做外推,整棟房子3樓半都是外推出去的, : 1. 有師傅建議,先蓋好新牆,都做好後再拆外牆,所以不需要使用鐵條去支撐,結構 是? 這樣太危險了 這東西是二工的 早期鋼筋怎樣綁沒人知道 你只做4吋牆 你的結構強度一定不夠 短時間不會有問題 很快就會到處均裂 : 2. 有的說,需要做口字型撐住才可以。 如果真的要到夠的強度 要用工字鐵去支撐 至於是口還是倒日還是鐵軌 這要看你面寬 要安全用300以上 能撐就好的200 心安的150 自我安慰的100 至少比紅磚好 中間在砌上紅磚做減力 要更安全測邊也要 : 3. 有的說要加6個鋼條去支撐才可以。 : 4. 如果說外牆是12公分,又是磚塊應該是非主結構應該是可以拆吧...那拆的時候上方 凸 照說是整棟違建要拆光 你是一樓就忍一下吧 很多事情不是理跟法可以解決 : 因為覺得大家說的都不一樣也都有道理,所以想問問是否有經驗或是類似經驗的可以參 : http://i.imgur.com/AjwfMTP.jpg 其實下水道工程 美意是環保衛生 在順便解決防火巷違建問題 可是解決了防火巷違建 這類垂直增建都會破壞掉結構安全 尤其這筆費用樓上不會幫一樓一起負擔 一樓多半想省有就好 也看過1樓不爽 給政府拆給拆除費 可是我也不補強了大家一起死一起拆 卡住協調很久樓上下來花錢做很簡易補強 樓下沒違建了 沒多久整棟均裂 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.50.165 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1500835226.A.F1B.html
QQredcandy: 謝謝回覆,大致上也有個方向了,會再跟師傅討論一下 07/24 22:39
QQredcandy: 謝謝 07/24 22:39