看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《gamnia (Mr.G)》之銘言: : 最近跟太太看上一間在各個條件都符合我太太所需的中古屋,屋齡約10年,斡旋議價成 : 了,剛付完一成款 : 然今天跟家人在看現場看屋時的照片,發現他的陽台天然氣管線接入廚房瓦斯爐的那一 : ,在外面有段就直接變成軟管了,跟我現在家裡的似乎不一樣 : 我家的是銅管接到廚房內後才轉軟管接瓦斯爐 : 請問這個是否有可能是原屋主自身改的?還是這是正常設計?這樣是否會有安全安全問 : 呢? : 如果要改成全銅管,是要找天然氣公司嗎? : https://i.imgur.com/j6XllYW.jpg 請看建築技術規則, http://w3.cpami.gov.tw/law/law/lawe-2/b-rule.htm 第七十九條 燃氣設備之燃氣供給管路,應依下列規定: 五、敷設於建築物內之供氣管路,應符合下列規定: (六)燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過一點 八公尺,並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。 ==== 你的狀況我之前也有遇到類似的, 原本我請的工班在配天然氣管時也是以軟管穿牆,後來知道規則後就立刻向天然氣公司申 請施作,詳細費用多少已經忘了,印象中是蠻便宜的。 為了安全還是以金屬管穿牆比較好。 給你參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.172.36 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1518675927.A.D3F.html
aral091381: 照規矩給推 02/15 19:55
owlonoak: 上一篇推文一堆人不清楚法規的 02/16 19:23
phedo: 專業推! 02/16 23:12
isapollo: 糟,最近買的房子瓦斯軟管穿牆藏櫃直至瓦斯爐,中間那一 02/17 00:41
isapollo: 段不可視也無法碰觸,長度約略兩米,這該如果處理才好 02/17 00:41
javator: 室內設計沒幾位懂技規的 02/17 00:47
javator: 所以很多問題常常亂回... 02/17 00:48
gamnia: 我也是有查到這個法規,所以才上來問問各位的想法...... 02/17 16:30
gamnia: 所以請問要找原天然氣公司來。或者是一般水電就可以做了呢 02/17 16:31
gamnia: ? 02/17 16:31
skylin: 真的是一堆人不懂裝懂... 02/17 22:16
windscout: 天然氣管還是找天然氣公司來配管,做水電的對氣的了解 02/19 01:59
windscout: 有限 02/19 01:59
mimily0504: 會作天然氣管的大多是天然氣公司的外包,天然氣公司 02/19 15:44
mimily0504: 負責到表前,可是你廚房要改位置,室內管的部分還是 02/19 15:44
mimily0504: 要跟天然氣公司申請變更,這算獨佔市場,也沒什麼好 02/19 15:44
mimily0504: 比較的 ,室內設計只能藏或美化,不能包 02/19 15:44
LAUNFEI: ....過年期間的各種地圖砲外掛高潮!? 02/22 16:38