看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
40年公寓變電箱內的資訊,總共160A (15+15+20+20+50+50) https://imgur.com/a/Gaz5zqy 不知道怎麼換算是否夠用? 家裡情況:一客廳、三臥室四坪,共四台分離式冷氣 餐廳區域曾經跳電過,只要有三個裝置同時使用就跳 例如電鍋、熱水瓶、消毒鍋同時用 裝修師傅來看後給建議 1. 如果從台電申請重拉一條粗的進來到四樓公寓走戶外明線 (粗估約三四萬) 2. 室內約30坪整個重拉,開關燈具都需要拆掉,增加幾個跳電的裝置 (粗估三萬) 因為沒有要裝修牆壁,無法新增插座 至少延長線多接也不容易跳電 插座拆掉重弄等於也要加入插座換新的價格? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.3.32 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1532612210.A.250.html
iamznon: 其實你只有50A而已 07/26 22:17
killer90787: 你安培數計算方式很酷 07/26 22:54
ysfang623: 最右那50A是進屋線的開關吧… 07/26 23:23
tonglin1688: 都說老房子了.... 07/26 23:33
我不會看那個安培數,所以實際上只有總共50A進到家裡? 現在新房子通常拉進家裡的都是多少A?(是如師父所說的申請一條嗎?) ※ 編輯: paulyanzi (1.161.3.32), 07/26/2018 23:41:48
h32659: 都跳電了還不重拉嗎? 07/27 00:15
Aquarius126: 先檢視家中用電需求跟習慣,再來考慮配電問題。 07/27 01:39
Aquarius126: 我會這樣做: 07/27 01:50
Aquarius126: (1) 先整理寫出家裡所有的電器,標示出各電器使用時 07/27 01:50
Aquarius126: 的電流量,共用同一組插座的用鉛筆圈起來,共用同一 07/27 01:50
Aquarius126: 組迴路的用其他顏色圈起來。 07/27 01:50
Aquarius126: (2) 檢視生活習慣,看平常使用下會有幾組電器同時開 07/27 01:50
Aquarius126: 啟,估算每個圈圈內的電流使用量是多少。 07/27 01:50
Aquarius126: (3)同一個插座內電流長時間超過15A,可能有危險。同 07/27 01:50
Aquarius126: 一個迴路的電流超過總開關的標示值會跳電。 07/27 01:50
ukilele: 你寫的數字加起來也不是160啊 XD 07/27 09:06
chair209: 當然要換啊,這次不換下次可能又要等40年 07/27 09:22
ljcm: 要喔 07/27 09:47
paulyanzi: 我非專業人員一開始不知道怎麼辨認 07/27 16:29
paulyanzi: 如果按照文中的粗略報價,還算正常? 07/27 16:30
paulyanzi: 不知道申請電從室外拉進來,代表窗戶或是門旁要有個洞 07/27 16:30
paulyanzi: 才可讓電線進來室內? 師父說新管線很粗 07/27 16:31
paulyanzi: 且要拿身分證影本去跟台電申請 07/27 16:31
zen0307: 要看原本房子預留的管子是管徑大小,有沒有順暢 07/27 18:34
Jerez0516: 40年老屋的話建議你重拉,畢竟這是攸關安全 07/27 23:46
tonglin1688: 當你看到電線上寫1978年份的時候...震驚 07/28 16:36
paulyanzi: 謝謝各位建議,那換線後是連插座也要更新嗎? 07/29 23:22
chair209: 插座一個一百塊而已,拜託不要省 07/30 11:26
meeyah5722: 有空,上網查查新聞,一堆電線老舊,過熱,引發火災。 07/30 13:03
paulyanzi: ok 記得之前請水電來換插座,要400...?整個插座換掉 07/30 21:08
sonicya: 50A沒亂配的話應該14mm的進屋線,你家的配置3房一廳一衛 07/31 03:13
sonicya: 吧?四台分離式都變頻的,現代人電器依賴不比以前建議至 07/31 03:13
sonicya: 少要到22mm才夠,開關箱換新加大 電力規劃重新檢討配置 07/31 03:13
sonicya: 無熔絲開關換新重配。 07/31 03:13
chair209: 請人來換插座,當然要付工錢阿...400很少了 08/06 09:26