看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kernal (~~)》之銘言: : 各位大大好 : 再過一個月即將開工裝潢 : 家中兩個孩子 : 已儘量減少木作部分 : 不過基本的櫃體 和木地板 天花加一加也不少 : 設計師有建議說若是擔心 : 可以在施作前做除甲醛的工程 : (在欲施作的木材塗上除甲醛劑) : 可能幾萬塊 : 想請問大大們有使用過這樣的經驗嗎 : 效果好嗎?跟裝潢後再來噴除甲醛液差異大嗎 : 謝謝 先講結論:家中有小孩,強烈建議裝全熱交換 (非廣告,亦非廠商,純粹以設計者的角度就事論事) 原因如下:1.甲醛是長期釋放,少則數年,多則十幾年, 必須長時間降低空氣中甲醛體積濃度, 家具、黏著劑、建材、化學纖維、塑膠、發泡樹脂等都可能含有甲醛, 只有確保強制通風才能恆久控制在0.08ppm/1hour, 各種偏方和生物降解(甲殼素),效果非常有限。 甲殼素受時間(越久效果越差)、溫濕度、塗佈濃度影響, 溫度越高,甲殼素效用越低,但高溫會使甲醛釋放濃度升高, 目前台灣最廣為人知的產品,只敢寫60分鐘內99.9%除去率, 但從實驗論文得知,塗佈甲殼素初始效果最好, 塗佈之後時間越久,甲醛濃度並未隨之下降,而是數倍攀升。 這還是只看24小時內的變化,何況是要住十幾年以上的住宅? 而光觸媒,以二氧化鈦為例, 必須確保環境中有長波之紫外線, 室內照明又多屬於見光,故並不適合一般住家。 2.室內不只甲醛一個汙染物, 濕氣(水蒸氣)、CO、CO2、pm10(2.5)、TVOC、 臭氧、氡(及其衰變物會致癌)等, 必須靠引入外氣、排出汙染物才能降低濃度。 除了排除汙染物,更重要的是供給新鮮氧氣, 否則容易昏睡、記憶力衰退等, 綜合以上需求,如果有一筆數萬預算, 與其針對單次塗抹甲殼素,且效果極其有限, 建議不如安裝全熱交換機,可24小時門窗緊閉下換氣、過濾, 一來可強制、有效稀釋各種汙染物,且可根據需求調整風量 二來可提供新鮮外氣 三可節省大約21%空調主機耗能(全熱交換可降低引入之外氣溫) 假設裝修後,室內甲醛釋放濃度為8g/hour Q(最小所需換氣量)=M(甲醛逸散量)/甲醛標準值-室外甲醛濃度 Q=8/(0.08-0)=100(立公尺/小時), 一小時只要提供100立方公尺以上之新鮮外氣,就可控制在標準以下, 只要選用150CMH以上之全熱交換機,就可以確保24小時甲醛濃度極低, 而且是一併稀釋室內所有有害物質,兼顧全家人的健康、舒適、節能。 3.物理環境控制,針對室內空氣品質唯一正途,就是通風, 其他方式都是治標不治本。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.164.244 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1539080802.A.017.html ※ 編輯: javator (123.194.164.244), 10/09/2018 18:49:30 ※ 編輯: javator (223.140.27.15), 10/09/2018 18:58:31
wrw: 專業推 10/09 19:04
Xpro73: 給推 10/09 19:10
zen0307: 推你通風 但是你濃度單位應該不是這樣,簡易換算可以0.12 10/09 19:27
zen0307: mg/m3 (兒童易發生氣喘含量)當法定標準 ,30坪的房子約3 10/09 19:27
zen0307: 00立方 如果用你的超量100倍去算 12mg/m3算完換氣量再*30 10/09 19:27
zen0307: 0才是 每小時所需的正確的數字,當然超量 100倍是誇張的 10/09 19:27
zen0307: 數字,超量兩倍 一小時要600型的 10/09 19:27
javator: 你好像不太懂...這是算最小換氣量 10/09 19:36
javator: 這算式的最小換氣量和室內面積無關.. 10/09 19:37
javator: 室內汙染物除了細菌、真菌以外,甲醛、CO、臭氧是ppm 10/09 19:37
javator: 室內空氣品質管制法不是看面積,是看體積濃度 10/09 19:39
zen0307: 大約 兩個月1000的電費吧 開24小時的話 10/09 19:39
zen0307: 你那ppm去換算立方單位的最小換氣量之前本來就應該換算 10/09 19:41
zen0307: ,查查~ 10/09 19:41
zen0307: 一個是氣體收集瓶的濃度ppm,一個是立方單位的濃度。 10/09 19:42
javator: 你知道 ppm= g/立方公尺 = mg/L 嗎? 10/09 19:43
javator: https://imgur.com/niYIme7 - 室內空氣品質改善技術手冊 10/09 19:53
javator: 順便一提,我國建築師環境控制也是依照此計算式 10/09 19:54
javator: 如果這算式中的任何一個地方有錯,那應該要上書考試院.. 10/09 19:55
zen0307: 老師要哭了https://goo.gl/suD2cG 10/09 19:58
zen0307: 你的算法完全不需要考慮住家大小沒覺得那裡出問題嗎?100 10/09 19:59
zen0307: 坪也150 5坪也150? 10/09 19:59
youngpool: 不要吵架,反正通風就對了 10/09 21:06
javator: 你有看清楚計算的目的嗎?汙染物排除很難懂嗎? 10/09 21:56
javator: 你講的是空間所需通風量,是指完全只靠排風呼吸 10/09 21:58
javator: 我是假定已知甲醛濃度為前提,算出排污所需最小通風量 10/09 21:59
javator: 國文真的很重要........ 10/09 22:00
javator: 難道150坪的汙染濃度會和5坪一樣? 10/09 22:01
javator: 你可能真的要去看清楚差異在哪裡 10/09 22:03
javator: 全熱交換並不是取代所有通風量 10/09 22:04
javator: 而且是只以汙染物排除為最小需求去計算 10/09 22:05
javator: 從頭到尾你都沒看懂計算的意義..真累 10/09 22:07
javator: 換氣量計算分成1.依面積和空間用途 2.污染物濃度標準 10/09 22:10
javator: 你拿1來說2錯,如真的不懂,改天我可以在辦公室教你.. 10/09 22:11
javator: 你大概不知道中央空調也是這樣計算送風量 10/09 22:13
javator: 設定好co2ppm數值,plc自動控制調節 10/09 22:14
javator: 當然他是靠sensor,但原理都一樣 10/09 22:15
javator: 你面積再大,假設汙染發生濃度不變,排污最小風量就一樣 10/09 22:17
javator: 但是正常情況是隨著面積和人員增加,汙染濃度ppm會提升 10/09 22:18
zen0307: 看來你對ppm真的是一知半解 隨便找個公式套了,連單位都 10/09 22:19
zen0307: 弄不清楚,人的二氧化碳產生只會因為人增加才增加。甲醛 10/09 22:19
zen0307: 是空間濃度1立方有0.12mg/m3 ,30坪約莫要乘300(立方), 10/09 22:19
zen0307: 算法用簡單的濃度稀釋就可以了,哈哈哈 我的老天鵝!我 10/09 22:19
zen0307: 不浪費時間了!哪間環控的老師要哭了!我的媽阿! 10/09 22:19
javator: 當算式中汙染物M提升,Q最小換氣量當然就提升 10/09 22:19
javator: 整個國家的建築師都要哭了 10/09 22:20
zen0307: 換氣率先去了解一下吧,我的天啊! 10/09 22:21
javator: 你知道二氧化碳不止人會產生嗎? 10/09 22:21
zen0307: 污染物重量不變 空間變大 ppm下降,裝修負荷率去看一下 10/09 22:24
zen0307: ,有關甲醛評估的文獻。 10/09 22:24
zen0307: 你連結的公式再計算人數的最小換氣量你知道嗎?要不要看 10/09 22:27
zen0307: 仔細一點 10/09 22:27
zen0307: 公式是對的,但不是亂套就都對。 10/09 22:27
zen0307: 假定300立方的空間 你進氣150能完全排污我也是醉了 10/09 22:30
pita30: 不懂為什麼要推全熱交換器...就是保持通風而以 10/09 22:32
zen0307: 好啦 建築師哭了!真的不回了!我不知道再傻什麼浪費時 10/09 22:32
zen0307: 間! 10/09 22:32
pita30: 可以省空調主機耗能是因為跟直接引進沒降溫過的外氣比吧 10/09 22:34
zen0307: P大其實現在的建築物設計通風不良又加上常開空調場所密 10/09 22:35
zen0307: 閉,所以有的時後需要交換機輔助,有預算房子有條件的人 10/09 22:35
zen0307: 安裝其實還不錯。 10/09 22:35
pita30: 目前很多設計全熱交換器的建築 都只是為了綠建築加分而以 10/09 22:36
zen0307: 強制性的機械通風還是有他的好處,許多公共空間都會要求 10/09 22:37
zen0307: 換氣率。 10/09 22:37
javator: 你是真的不懂沒關係,不要誤導大眾就好 10/09 22:37
pita30: 設計上去後 很多後來都沒在用了 維護麻煩 10/09 22:38
pita30: 引新鮮空氣大部份也都設計外氣空調箱而以 10/09 22:39
javator: ppm已經是體積濃度,還在亂扯.. 10/09 22:40
javator: 一般民宅裝全熱還沒看到後悔的 10/09 22:41
zen0307: 這邊應該也不少建築系的 自有公斷,你覺得我錯就錯囉,記 10/09 22:41
zen0307: 得不管房子多大買150的就夠了,畢竟已經用100倍超量計算 10/09 22:41
zen0307: 了,樓主說的! 10/09 22:41
javator: 真正在意健康的人就會認為值得 10/09 22:41
zen0307: https://goo.gl/tZtZQD 別客氣 碩博論文有全文有實驗方法 10/09 23:02
zen0307: ,別再google 了很多資訊不見得正確。加油 10/09 23:02
pita30: j大貼的那張 是在空調設計中,每個人每分鐘產生的二氧化碳 10/09 23:18
pita30: 去算,例如大禮堂最多可容納100個人,那就用100人下去計算要 10/09 23:19
pita30: 引進多少新鮮空氣. 10/09 23:19
pita30: 但z大講的是ppm是指"單位體積"的含量,既然是單位體積,自然 10/09 23:19
pita30: 就跟你空間的體積大小有關,就不可能不論空間大小,都只要引 10/09 23:20
pita30: 進固定外氣量就保證足夠. 10/09 23:20
pita30: 就像用人數下去算二氧化碳量一樣 你有了每"單位人"的產量 10/09 23:24
pita30: 還要乘上總人數才是總產量 10/09 23:25
pita30: 所以你假設甲醛產量不是假設ppm 是要假設共產生了多少甲醛 10/09 23:26
javator: 大家加油,要先看懂什麼是體積濃度和汙染發生量 10/10 00:51
javator: 還有算式的意義 10/10 00:51
javator: 說google是看有些網友不太懂,硬要張飛打岳飛 10/10 00:52
javator: 去認真讀好環控就知道定義 10/10 00:53
javator: 汙染物排除中的發生量,來就必須換算成ppm 10/10 00:55
javator: 去看歷屆建築師考題就知道 10/10 00:55
javator: 此算式並非計算每人所需之換氣量 10/10 00:57
javator: 而是單純算要換氣量多少,才能稀釋或控制濃度 10/10 00:57
javator: 也就是分母分子單位一致已經為體積濃度 10/10 00:58
javator: 算出發生的量,必須再轉為ppm 10/10 01:01
javator: https://imgur.com/rM9Wjos - 就這麼簡單 10/10 01:02
javator: 所以本文才會先設定室內發生之體積濃度 10/10 01:03
javator: 也就是已經考量,並假設室內容積為已知,並不影響計算 10/10 01:05
javator: 上面的例題就是這次討論的翻版,完全一樣.... 10/10 01:06
javator: 不知道兩位能不能看懂 10/10 01:06
javator: 我假設PPM = 假設在固定容積下,產生的汙染物數量 10/10 01:07
javator: 假設 甲醛發生量N*甲醛建材表面積=汙染物數量=M 10/10 01:09
javator: 但是M必須轉換為PPM才能進行計算,所以直接假設成PPM 10/10 01:10
javator: 根本就不影響計算結果,動手算就知道 10/10 01:10
javator: 技規中每平方公尺所需的換氣量就不是這樣計算 10/10 01:11
javator: 因為目的不同 10/10 01:11
javator: 以實際例子來看,本文假設儀器測得是室內甲醛是8ppm 10/10 01:12
javator: 戶外儀器測得甲醛為0ppm,為了控制在標準內 10/10 01:12
javator: 要如何抉擇、計算[最小所需換氣量],以決定設備 10/10 01:13
javator: 就這麼簡單...不再回覆.... 10/10 01:14
javator: (備註:ppm定義:單位容積下物質之體積為容積百萬分之一) 10/10 01:17
javator: (意即,ppm已考量室內體積) 10/10 01:17
zen0307: https://goo.gl/iWdYUZ 麻煩計算空間有多少百萬體積 才 10/10 07:25
zen0307: 能計算通風量好嗎 10/10 07:25
zen0307: 班上平均每人有10塊 我要拿走變成平均5塊,請問我要拿走 10/10 07:27
zen0307: 多少?不用跟我說班上有多少人?差不多國小程度~ 10/10 07:27
zen0307: 換個角度來說 你要說單指建材釋放濃度(應該用逸散)就 10/10 08:12
zen0307: 不應該ppm來形容,還指稱他超標100倍,有沒有超標還要將 10/10 08:12
zen0307: 你污染物加入空間體積來計算才正確,你用ppm來形容代表已 10/10 08:12
zen0307: 經在空間中平均後取樣,但你沒提供空間體積。二氧化碳的 10/10 08:12
zen0307: 題目提供^產出量^都不是用ppm. 你單位調整一下 換算一下 10/10 08:12
zen0307: 算式就能成立了。 10/10 08:12
pita30: 看來從國小到成人考試 只要是考選擇題 都會有因為能選到答 10/10 08:22
pita30: 案就以為自己單位是對的考生XD 10/10 08:22
pita30: 你貼這考題 不就跟我說的一樣 是假設總量10L不是假設ppm 10/10 08:23
pita30: 如果照你文章說的 考題要改出室內二氧化碳產生量是10ppm/h 10/10 08:25
pita30: 這種不知所云的題目能算嗎XD 10/10 08:25
pita30: "但是M必須轉換為PPM才能進行計算,所以直接假設成PPM" 10/10 08:26
pita30: 你講這句話只是因為你沒搞清楚包含單位的詳細計算過程而以 10/10 08:27
pita30: M是體積或重量 PPM是密度 因為不影響計算結果 所以直接把 10/10 08:28
pita30: PPM是濃度 10/10 08:29
pita30: 因為不影響計算結果 所以直接把體積假設成濃度 這到底是什 10/10 08:30
pita30: 麼假設方法 補習班速解法嗎XD 10/10 08:30
zen0307: 對了室內空氣品質的小時是檢驗的採集時間 ,不是每小時 10/10 08:40
zen0307: 的產出量。是不是這裡搞錯了呢~ 10/10 08:40
javator: 換成以室內四人,每人需30立方公尺來看,需120立方/H 10/10 08:51
javator: pita 是不是不會算? 10/10 08:52
javator: 換氣量也考過申論題你知道嗎? 10/10 08:55
javator: p大只要把我貼的題目算過一次就知道 10/10 08:56
pita30: 你直接假設PPM 代到你上面的例子 就像只說每人需30立方 10/10 08:59
pita30: 但沒說室內有四個人一樣 10/10 09:00
javator: 10L=產出量,在進入M=(p-p2)時,10L需乘以10的負六次方 10/10 09:00
javator: 筆誤 Q = M(p1-p2) 10/10 09:01
pita30: 為什麼你換成這個知道要告知總人數 但換成ppm就不知道要換 10/10 09:01
javator: 又打錯 Q = M/(p1-p2) 10/10 09:01
pita30: 告知總容積XD 10/10 09:01
javator: 應該要請教兩位,10L如何進行計算出最小換氣量? 10/10 09:02
javator: 原來大家都這麼早醒... 10/10 09:02
javator: 我看我來修正原文,避免誤導大眾 10/10 09:04
※ 編輯: javator (123.194.164.244), 10/10/2018 09:07:31
pita30: 你這文章錯的不只ppm/hour 連全熱交換機節能也會造成誤導 10/10 09:06
pita30: 省空調主機電原因是因為跟直接引進沒降溫的外氣情況下相比 10/10 09:08
pita30: 並不是跟沒裝全熱交換機的密閉空間相比 10/10 09:09
pita30: 有人看你文章裝全熱交換機後 發現家裡電費變貴怎麼辦XD 10/10 09:09
javator: 當然不會裝了設備反而變便宜,而是跟空調相比 10/10 09:10
javator: 而且可以作外氣冷房 10/10 09:11
javator: 也就是減少負荷,甚至部份季節不用開啟空調 10/10 09:12
javator: 所以我也講得很清楚,是減少主機耗能喔! 10/10 09:12
pita30: 對一個家庭而言 跟他講減少主機耗能一點意義也沒有 10/10 09:15
pita30: 就像跟他講你如果偶爾用微波盧加熱 就能減少電鍋耗能一樣 10/10 09:16
javator: 對一個家庭而言,減少空調主機耗能沒意義????????? 10/10 09:17
amordelcor: 所以台北市市區高樓(平時可開窗那種)也是建議裝嗎? 10/10 09:42
zen0307: 建議公式再改一下 逸散量8g的意思是什麼?8g超標了嗎?一 10/10 09:47
zen0307: 般人跟本沒辦法測量逸散幾g,更何況8g稀釋100倍確定沒超 10/10 09:47
zen0307: 標嗎XD,其實算法很多 ,抓個換氣率0.5的就可以算室內通 10/10 09:47
zen0307: 風良好了,依住家坪數去挑適合的機種。 10/10 09:47
zen0307: 冷氣平均耗電當成500w小型交換機200w冷氣省電20% 等於增 10/10 09:56
zen0307: 加100w不過 換得的利益是能接受的~ 10/10 09:56
zen0307: 另外就是單使用交換機是沒冷房效果就是了。就是個送風機 10/10 09:59
zen0307: 全熱交換機的原理 是交換室內外溫度的能源 10/10 10:00
zen0307: 文章的陳述方式 比較容易誤導 10/10 10:01
roxiang: 我很好奇兩位大大爭論這麼久 誰能告訴我最後結論誰是對 10/10 10:52
roxiang: 的?看起來討論的很專業 10/10 10:52
zen0307: 1.通風是降低甲醛好的選項。2.要通風也可以選擇全熱交換 10/10 11:09
zen0307: 機。3.機型買的對不對 各有認定XD 10/10 11:09
royant399: 推樓上。專業的討論是技術進步的過程,坐等結論 10/10 12:28
goldboat: 原po代錯公式喔,Q是體積流量,但你代成質量流量 10/10 19:56
goldboat: ppm是無因次單位 10/10 19:58
goldboat: 一開始提到的公式是Q(L3/T) = ? =8 M/T / 0.08 (1/T) 是 10/10 20:12
goldboat: 不是漏掉什麼東西? 10/10 20:12
goldboat: 無因次分析看看就知道了 10/10 20:14
Kobe2630: 我看這議題大概就跟某大師畫的磁磚大小一樣是個謎 10/10 21:07
Kobe2630: 我在這點一下好了..嗯→化學老師在哭泣 10/10 21:09
meeyah5722: 恭喜出水桶了,別又不小心又被桶了。 10/10 21:40
chair209: 什麼是長波紫外光? 只聽過長波紅外光/短波紫外光 10/11 10:20
Kobe2630: 看來是無解了...呵 10/11 11:13
Kobe2630: 這命題一開始8g就GG了也能討論的如此熱烈...真是厲害 10/11 11:18
Kobe2630: 跟選擇題差在哪看不出來嗎?? 10/11 11:24
zen0307: 一開始是釋出量8ppm(超量100倍) k大不要誤會了 10/11 11:26
Kobe2630: javator: 你面積再大,假設汙染發生濃度不變,排污最小 10/11 11:39
Kobe2630: 最小風量就一樣,但是正常情況是隨著面積和人員增加 10/11 11:41
Kobe2630: ,汙染濃度ppm會提升 10/11 11:41
Kobe2630: 原來汙染發生原不變面積增加汙染濃度PPM會提升... 10/11 11:42
Kobe2630: 其實選擇題舉例的不錯... 10/11 11:44
Kobe2630: 源 10/11 11:47
zen0307: 一開始是室內甲醛釋放濃度為8ppm/hour(超量100倍) 10/11 11:47
zen0307: 上了一課~不知道原來ppm可以這樣用,還被罵的跟小狗一樣 10/11 11:49
zen0307: 也算獨步全球了 10/11 11:52
Kobe2630: 原PO事說8g/hour吧? 10/11 11:54
zen0307: 改過一次公式了~ 10/11 11:57
Kobe2630: 還好啦..我之前說個採光率問題都快被吉了XD 10/11 11:58
zen0307: 不知道還會不會改或者是刪文~也或者會發表最新期刊 10/11 11:59
Kobe2630: 是喔8ppm...= =...8g改了也不對啊 10/11 11:59
zen0307: 其實討論事小,幫業主挑錯機型就尷尬了 10/11 12:01
Kobe2630: 8ppm講話還那麼大聲...不會吧= = 10/11 12:02
zen0307: 用原本算法 超量5倍只要 30CMH機型之類的!!!??? 10/11 12:04
zen0307: 真的不回了 大家自己判斷吧 其實購買的廠商應該都能協助 10/11 12:05
zen0307: 購買正確的機型~ 10/11 12:05
Kobe2630: 你指的超量5倍是指濃度(ppm)超量嗎? 10/11 12:06
zen0307: 我其實也不懂原PO再說甚麼?釋出量不考慮面積有辦法認定超 10/11 12:08
zen0307: 量,也不知道有儀器能這樣測量釋出量,大概就這樣無聊的 10/11 12:09
zen0307: 爭論~K大不要再引誘我聊天了~ 10/11 12:09
Kobe2630: 我感覺原PO應不會像有些設計師自己弄錯了卻硬凹的說.. 10/11 17:12
Kobe2630: 難道要跟樓梯高程一樣我要公布答案才行...= = 10/11 17:18
meeyah5722: 看這麼多年,最愛硬凹的,應該是常被版主水桶的居多。 10/11 17:21
meeyah5722: 愛硬凹到,連版主都覺得煩,才會被水桶吧?。 10/11 17:22
Kobe2630: 看來樓上也不清楚原PO弄錯在哪...也不意外^^ 10/11 17:24
Kobe2630: Q = 8(ppm/H)/0.08(ppm/H)-0(ppm/H) = 100(m3/H) ??? 10/12 12:30
Kobe2630: Q2 = 8(g/H)/0.08(ppm/H)-0(ppm/H) = 100(m3/H) ??? 10/12 12:38
Kobe2630: Q = Q2 ??? 10/12 12:39
Kobe2630: 加油 10/12 12:43