最近手邊有間20年左右的房子,想要問一下該怎麼配線. 目前浴室會有一台220V的暖風機。 其他電器就是跟大家一樣冷氣機*4(都是一對一的冷暖變頻),洗衣機,電視,空氣清淨 機*2,電風扇*3,桌電一台,還有有些廚房的家電等。 未來可能配置烘衣機。 像這樣的配置電線要怎麼配置會比較好,還有電線的品牌。 另外因為是20年的舊大樓,插座沒有這麼多,但是因為預算關係也沒要在多打孔,所以每 個插座會多用延長線擴增插座。 不知道如果主線和220v的用太平洋5.5mm+燈線2.0mm這樣是否適合。 在麻煩大家幫我這個裝修新手解惑了! 感謝大家! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.148.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1573892670.A.02B.html
genie0321: 還要看你原本電箱是幾A 必要時要加大電箱 11/16 16:41
ismydear: 假設沒有電力背景 一知半解反而危險 11/16 17:08
chahaiue: 建議走明管再配線,你的需求走舊管應該有困難 11/16 18:37
apple23418: 我以為只是簡單的線路抽換更新而已!? 11/17 23:22
tonglin1688: 舊大樓通常舊通道是沒辦法讓你符合現有需求的,若你 11/18 01:13
tonglin1688: 又至少有微裝潢更是麻煩,打牆可以但你不希望就走明 11/18 01:13
tonglin1688: 管來配ok,但很醜..要想辦法遮 11/18 01:13
lnyan: 暖風機耗用瓦數超高,通常要有專用迴路,不能靠延長線。 11/18 09:35
lnyan: 如果都是用LED燈線,不需要2.0mm的線,好像常見用1.6mm的, 11/18 09:36
lnyan: ,有非LED大燈則另外考慮。其他的線則最少由2.0mm起跳。 11/18 09:37