推 nwt: 不是安全梯沒錯,不需裝防火門08/08 10:41
推 oollooll: 所以確定還要用這位設計師嗎08/08 12:21
推 asdinterior: 一般公寓的梯間因連接的是陽台而不是居室所以屬特別08/08 12:44
→ asdinterior: 安全梯 無強制規定安裝f60a之防火門08/08 12:44
→ asdinterior: 以上是規定 但實務面來說 現在陽台多做鋁窗包圍儼然08/08 12:44
→ asdinterior: 變成室內 若臨戶發生火災 大門用防火門or防煙門是可08/08 12:44
→ asdinterior: 以多保障逃生時效 所以在價差不大的情況下 我會建議08/08 12:44
→ asdinterior: 業主安裝防煙防火門08/08 12:44
推 asdinterior: 白話文就是你想裝什麼門就什麼門 而該設計師是否半08/08 12:55
→ asdinterior: 桶水或是想賺多一點工程款就另外討論08/08 12:55
謝謝各位專家解惑,心裡大概有個底了
補充一下
1. 我還蠻喜歡設計師的設計,而且設計師人感覺也還蠻正派(?),所以應該不會換XD只
是不知道為什麼他會有這樣的資訊,所以確認一下
2. 這間公寓的樓梯間不是通到陽台,樓梯大門打開直接就是客廳,前陽台是在客廳另一
側
3. 我會去詢問一下防火門跟一般門的價差,如果價差不大我會選擇防火門
再次感謝各位
推 redadol: 申請室裝的範圍必須要自己是一小時防火時效,所以雖然五 08/08 21:30
→ redadol: 樓以下公寓原本沒有防火門,但是為了滿足可以申請室裝的 08/08 21:30
→ redadol: 條件必須裝設一小時防火門 08/08 21:30
※ 編輯: ELO3000 (27.242.69.201 臺灣), 08/08/2020 21:36:48
推 redadol: 申請範圍一小時區劃才能申請簡裝,不然要走大室裝,範圍 08/08 21:37
→ redadol: 也不能只是你自己這戶了 08/08 21:37
→ ELO3000: 謝謝樓上資訊,可是這樣子字面上來看似乎連窗戶也都要防 08/08 21:42
→ ELO3000: 火窗了@@有這麼嚴格嗎?08/08 21:42
推 redadol: 對申請範圍旁的空間分隔才有區劃的需求,外牆窗對大氣,08/08 21:47
→ redadol: 自然無需區劃08/08 21:47
→ ELO3000: 謝謝,這樣說如果是面對封閉天井(由前後兩戶後陽台跟隔 08/08 21:53
→ ELO3000: 壁棟牆壁構成)的門窗也會有防火要求嗎?08/08 21:53
※ 編輯: ELO3000 (27.242.69.201 臺灣), 08/08/2020 21:54:24
→ redadol: 不同棟的外牆如果需防火的話是因為檢討防火間隔的結果, 08/08 21:59
→ redadol: 不是防火區劃 08/08 21:59
→ redadol: 技術規則第110條 08/08 22:00
→ ELO3000: 原來如此,謝謝! 08/08 22:23