https://i.imgur.com/pfEeOTN.jpg 請問這是驗屋公司給的報告 詢問工地主任這是預留的 這樣是正常的嗎? 先謝謝 回覆的大大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.114.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1600339686.A.ACE.html
niceshotse: 我看不懂你的問題在哪裡,也看不清楚圖中手寫字的內容 09/17 22:13
bkd0914: https://i.imgur.com/MEEfE9s.jpg 09/17 22:41
bkd0914: https://i.imgur.com/jEmNWeW.jpg 09/17 22:41
bkd0914: 謝謝回覆,上圖總電表,下圖驗屋公司寫的 09/17 22:42
bkd0914: 驗屋公司寫道ELCB=漏電斷路器 NFB=無熔絲斷路器 09/17 22:44
bkd0914: 建案人員說是預留一組在廚房那,請問是正常嗎? 09/17 22:44
omgismin: 一般很少會預留漏電斷路器在箱子裡面,頂多預留安裝空 09/17 23:07
omgismin: 間,不過話說回來,公司多給你的留著也沒關係,以後有 09/17 23:07
omgismin: 要新增迴路就用得到阿 09/17 23:07
bkd0914: 謝謝回覆。請問如果用不到放著就好嗎?還是要再做處理呢 09/17 23:51
bkd0914: ? 09/17 23:51
aletheia: 那是預留給廚房的高功率電器用的,像是烤箱、IH爐 09/18 09:12
aletheia: 台灣建商真的有花錢請配線設計嗎?你廚房這樣電子鍋、 09/18 09:26
aletheia: 微波爐開下去就過載;ATS很好,可是到時候有住戶嫌柴油 09/18 09:26
aletheia: 發電機保養費過高,或是不請廠商維護,就很大機率會廢 09/18 09:26
aletheia: 掉。 09/18 09:26
aletheia: 你可以請工地主任來交代,這個預留在廚房的線,到底他 09/18 09:30
aletheia: 的尾端在哪裡?插座盒在哪?線徑是多少? 09/18 09:30
bkd0914: 好 謝謝a大回答 09/18 17:43