→ niceshotse: 我看不懂你的問題在哪裡,也看不清楚圖中手寫字的內容 09/17 22:13
→ bkd0914: 謝謝回覆,上圖總電表,下圖驗屋公司寫的 09/17 22:42
→ bkd0914: 驗屋公司寫道ELCB=漏電斷路器 NFB=無熔絲斷路器 09/17 22:44
→ bkd0914: 建案人員說是預留一組在廚房那,請問是正常嗎? 09/17 22:44
推 omgismin: 一般很少會預留漏電斷路器在箱子裡面,頂多預留安裝空 09/17 23:07
→ omgismin: 間,不過話說回來,公司多給你的留著也沒關係,以後有 09/17 23:07
→ omgismin: 要新增迴路就用得到阿 09/17 23:07
→ bkd0914: 謝謝回覆。請問如果用不到放著就好嗎?還是要再做處理呢 09/17 23:51
→ bkd0914: ? 09/17 23:51
推 aletheia: 那是預留給廚房的高功率電器用的,像是烤箱、IH爐 09/18 09:12
推 aletheia: 台灣建商真的有花錢請配線設計嗎?你廚房這樣電子鍋、 09/18 09:26
→ aletheia: 微波爐開下去就過載;ATS很好,可是到時候有住戶嫌柴油 09/18 09:26
→ aletheia: 發電機保養費過高,或是不請廠商維護,就很大機率會廢 09/18 09:26
→ aletheia: 掉。 09/18 09:26
推 aletheia: 你可以請工地主任來交代,這個預留在廚房的線,到底他 09/18 09:30
→ aletheia: 的尾端在哪裡?插座盒在哪?線徑是多少? 09/18 09:30
→ bkd0914: 好 謝謝a大回答 09/18 17:43