標題[問題] 消防灑水頭能否移動?
時間Tue Dec 15 17:32:55 2020
想請問版上大大
近期買了一間預售屋拿到cad檔後發現 有幾根靠大樑的消防灑水頭寫樑下10cm
問了後才發現他會根據大樑最低點來設置,變成原本樓高3米3,大樑深80
加上灑水頭淨高剩下23x,有辦法在安全的情況下改短他?
或是如果室內格局想修改隔間,在這根大樑下要做隔間牆並且做系統櫃
這樣如果要移動這兩根灑水頭是可以的嗎?
已爬文好像有消防安全問題,不知道實務上該怎麼安全合法地做?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.129.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1608024777.A.619.html
推 royalhum: 完全可以,灑水範圍涵蓋住即可。 12/16 00:32
→ niceshotse: 請你的設計師依消防法第10條辦理 12/16 08:30
→ redadol: 合法上你裝修必須申請室內裝修,裝修檢討項目中有一項 12/17 08:48
→ redadol: 就是消防檢討,必須由消防設備師或暫行人員對裝修設計 12/17 08:48
→ redadol: 檢討設備與撒水頭位置、高度與防護範圍,如果有必要, 12/17 08:48
→ redadol: 並修改原使照或最後一次變更之核准配置,最後並對其簽 12/17 08:48
→ redadol: 證負責(詳細圖審與施工順序、竣工等依各縣市等略有不 12/17 08:48
→ redadol: 同) 12/17 08:48