推 abakama: 找建築師 01/23 23:02
推 howardcd: 確定是蓋好後打洞還是預留的管道 01/23 23:26
推 vanteriiy: 找當地的土木結構技師公會,申請檢定。 01/24 00:16
→ vanteriiy: 另外建議準備該間房子的使用執照跟使用執照的圖說(建 01/24 00:16
→ vanteriiy: 築圖及結構圖讓結構技師確認),看是否須補強。 01/24 00:16
→ vanteriiy: 在蓋的房子有時因為檢討管線,的確在梁的某些部位是可 01/24 00:16
→ vanteriiy: 以預留套管做日後管線經過用,但蓋好的房子十分不建議 01/24 00:16
→ vanteriiy: 另外洗洞,因為很有可能打鋼筋並破壞原有的結構強度。 01/24 00:16
→ vanteriiy: 固以上建議請當地的土木技師公會申請結構檢定,再看後 01/24 00:16
→ vanteriiy: 續怎麼處理,找建築師基本上也會給上面的房子確認房子 01/24 00:16
→ vanteriiy: 的結構安全性。 01/24 00:16
→ vanteriiy: 以上建議,報告完畢。 01/24 00:16
推 zen0307: 先找仲介 01/24 00:51
→ zen0307: 看由哪一方找鑑定 01/24 00:52
推 jay3538: 看洞打多大吧! 01/24 02:02
→ jay3538: 有照片可看可先幫你過濾疑慮 01/24 02:02
→ jay3538: 建築師 01/24 02:02
→ mma: 大概這樣子 01/24 23:22
→ SmallBeeWayn: 看起來是後打的,裡面有埋管嗎? 01/25 14:04
推 MiLu307: 這洞徑看起來還好,運氣好說不定連鋼筋都沒傷到 01/25 15:02
→ MiLu307: 真不放心還是要找結構技師來看... 01/25 15:02
→ mma: 有 裡面有埋管 01/25 16:52
→ mma: 有埋管表示沒問題嗎? 01/25 16:52
推 surfboy: 如果是預留洞,洞的距離約兩倍梁深,丈量一下,就無安全 01/26 12:57
→ surfboy: 疑慮,後打的就上天保佑。一堆空調業者真的很敢。 01/26 12:57
推 enim: 這種都是建照上就有的預留穿樑套管,所以不用擔心結構問題 01/28 19:26
推 CJhang: 如果是設計圖上面就有的預留洞 那麼會做結構補強 增配鋼筋 02/04 23:23
→ CJhang: 量在對應開口周圍 02/04 23:23