看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
請問各位高手,家裡衛浴請特力屋重新裝修要裝淋浴拉門,現做到泥作,馬上要塗防水層 了。我們的淋浴拉門是L型,但我們發現泥作預留的淋浴拉門溝槽作成一字型,跟特力屋 反映,管理師不想改正確L型溝槽(好像說工班時間很趕),說防水作好後會直接把溝槽填 平,貼磁磚時直接把L型淋浴拉門門檻做在地面上就好??心裡一直覺得怪怪的,請問這 種施作方式會有問題嗎?因我們是門外漢,是否有高手能提供意見?這樣施作OK嗎?謝謝 https://i.imgur.com/SMFdl0U.jpg https://i.imgur.com/6tg4Lql.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.97.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1648695458.A.710.html
howardcd: 防水做好就不會漏到樓下,矽利康打好就不會漏到乾區 03/31 11:17
Tjpmars: 門檻沒有埋入溝槽當下不會有問題,但時間久了會漏水,師 03/31 13:34
Tjpmars: 傅看起來想便宜行事,叫特力屋要保固五年不漏水看看 03/31 13:35
Tjpmars: https://reurl.cc/veYWnN 03/31 15:23
renglin: 淋浴拉門門坎 一定要做在磁磚下,做在磁磚上是不得已的做 04/01 00:15
renglin: 法,矽力康耐久度不足且易發黴。重要的是門坎抓水平墊洩 04/01 00:15
renglin: 水坡度高度,看了會想哭 04/01 00:15