推 dropsummer: 當初陽台打除後,底下有重新配管嗎?電管、進水管、 04/08 02:11
→ dropsummer: 排水管。有可能已經盡量打到結構體跟鋼筋了,但因為 04/08 02:11
→ dropsummer: 重新配管高度,地面高度被墊高。 04/08 02:11
→ yating0318: 沒有重埋管線,只有單純將原磁磚打掉而已 04/08 08:59
→ nicetomeetu: 補救方法,外面那邊可以想辦法弄高一點 04/08 11:13
→ nicetomeetu: 我們以前是這樣做,供參 04/08 11:14
→ yating0318: 謝謝您的建議,我們再跟設計師討論一下 04/08 13:19
推 likeastar: 要我以經驗來看,這些師傅應該是用他們自己方便為主 04/08 16:38
→ yating0318: 今天去試潑水,發現往排水孔反方向跟室內方向積水, 04/08 16:52
→ yating0318: 不知道這部分是否能請求設計師要求泥做重新呢? 04/08 16:52
推 royalhum: 這完全沒做洩水,失敗成品。我認為要跟負責人要求,做好 04/08 17:30
→ royalhum: 再付錢。 04/08 17:30
推 likeastar: 完全不及格 敲掉重做 04/08 18:45
推 dropsummer: 先不管泄水的問題,怎麼落地窗還沒立框就開始鋪磁磚了 04/08 20:20
→ dropsummer: ? 04/08 20:20
→ yating0318: 不好意思小妹外行,請問d大還沒立框就先鋪磁磚會有後 04/08 21:31
→ yating0318: 續什麼問題?因為設計師答應重鋪了,所以想說既然要 04/08 21:31
→ yating0318: 改我看是否請他立好框再做呢?先謝謝樓上各位大大們 04/08 21:31
→ yating0318: 的回覆,讓我們決定要求重鋪。(跪謝) 04/08 21:31
推 likeastar: 你現在那個應該是門檻吧? 立框可以立在門檻上,所以 04/09 15:37
→ likeastar: 舖磚之後再立沒問題,只是說那你室內跨到室外陽台的高 04/09 15:37
→ likeastar: 度會有點高,舖磚前立的話高度不會這麼高,我覺得也比 04/09 15:37
→ likeastar: 較好看 04/09 15:37
→ likeastar: 這些細節最好先跟設計師討論一下, 坦白說你這設計師很 04/09 15:39
→ likeastar: 不注重細節,這根本是統包程度了,就是沒有在顧細節, 04/09 15:39
→ likeastar: 你要什麼就幫你做甚麼但是不會給你太多專業你考慮不到 04/09 15:39
→ likeastar: 的意見 04/09 15:39