作者Digitalzomby (Richerzombo)
看板Interior
標題[問題] 大樓的消防灑水吊管太長 是否可以改短?
時間Sun Oct 29 12:47:31 2023
Hi 各位大大,
想詢問各位是否可以更改大樓的消防灑水吊管(如下圖紅色圈起來的部分)?
https://i.imgur.com/EeAE5DD.jpg
之前買了一間預售屋,最近收到通知可以去工地看一下整體施工狀況,看完後發現消防灑
水管安裝的比想像中低。
地板與天花板的淨高度是285cm,灑水頭改到最短後,地板與灑水頭的高度只剩255cm,如
果之後裝潢要做天花板最高也只能做到255cm。
灑水管的吊管經過量測發現有26cm左右,比較好奇為什麼會需要這麼長的吊管?查過消防
法規沒查到相關的規定,而且也上網查了一些其他大樓消防灑水管的圖片,其中吊管也沒
有像我們預售屋的這麼長。
所以很好奇吊管真的需要這麼長嗎?如果不需要,是否可以請建商、水電工、或是消防設
備專業人員做這部分的高度更改?
任何的input都非常的歡迎及感謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.94.14 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1698554853.A.44D.html
→ enim: 那段長度跟消防幹管要走的穿樑套管離RC是同等高度 10/29 14:39
→ a2828z33: 要改建議直接跟建商配合的消防做詢問 10/29 15:03
→ a2828z33: 不然自己改的話,日後可能會有安全或是檢查上的問題 10/29 15:03
推 lee40006: 不是沒有規定,有規定有效灑水範圍 10/30 00:57
推 lee40006: 第47條有規定撒水頭設置位置 10/30 01:06
推 Jimmy74: 灑水頭高度跟你的樑深以及離樑的位置也會有相關..也跟配 10/31 12:06
→ Jimmy74: 管時省不省工料有關係... 10/31 12:07
推 hmsDEBBIE: 朋友家有改(老大樓)是請專業人員與設計師共同會勘 11/11 11:29