家中透天因為1F客廳建商預設的冷媒管路太長(25m~30m) 這樣裝了壓縮機壽命會變短? 到時有問題冷氣商也不保固? 怕有這些問題所以想到要洗樓板 從2F地板洗一個洞(樓板含磁磚厚22cm)就可以直接到客廳(室外機可以放 2F陽台),之後2F可以做櫃子把冷媒管藏起來 但不知道洗地板是否有安全疑慮,洗到水管或電線的機會大嗎? 有買一台D-tech 120 來 探測,看能不能盡量避免洗到管線和鋼筋。 冷媒管是2/5的,這樣需要洗多大的孔呢? https://imgur.com/a/D6z5OvR 洗綠色靠近陽台比較好?還是綠色靠近中今比較好 靠近陽台怕鋼筋比較多不好避開 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.89.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1710264289.A.B0E.html
l98: 冷氣問題你不先問冷氣廠商看看? 因為你都不確定 03/13 07:17
a2828z33: 看到這種不去問廠商,上來請網友不用負責任隔空抓藥的 03/13 08:19
a2828z33: 除了覺得好笑之外,真的不知道該說些什麼... 03/13 08:20
ligar: 大台冷氣 不少家配管長可達30米 可以先找找看夠長的。 03/13 08:59
ligar: 再來是洗樓板洗到水管跟電線機會是不大 探測好像只能探5~7 03/13 09:00
ligar: cm。 不過下穿上的洗洞 如果上面會有水或是室外陽台 防水 03/13 09:01
ligar: 會很難做 比較容易出問題。 如果要洗要洗3吋。 03/13 09:03
liaowawk: 廠商評估後 看來這是最好方式 但只負責洗 不負責避管線 03/13 09:54
liaowawk: 上方是臥室 不會有防水問題 03/13 09:56
liaowawk: 2/5冷媒 最小需要3吋孔嗎 03/13 10:01
ligar: 要3吋喔 03/13 10:19
nebulaforest: 水管機率低,插座附近就是抽籤拉,洗到機率不低 03/13 15:07