也算是心得吧 其實分兩個層次 一個是房子建地基的時候有沒有確實插銅管接地 電阻規格也要符合 那台量測儀好像不少錢 另一種是裝潢時 你要新增插座 這很常見吧 特別是廚房重電區 現在新屋用的雖然都是三孔插座 但你確定接地的那個孔 裝潢的工班真的有拉一條綠線到 配電箱的接地銅牌嗎 沒監工的話 事後這個要拆開插座才會知道 最近我要拉一條8mm^2電纜線給IH 爐 材 才發現當初裝潢時 廚房新增的3個110V與一個220V插座 這個天殺的工班 都只給我用白扁線連接 根本沒有拉地線 發現這個問題後 一直想解決 但已經裝潢了怎麼辦 其實就買新線 在配電箱那邊跟舊線頭尾相接從插座處拉出來就好了 講起來很簡單 有時會卡住得想辦法克服 所以這些插座也花了我快二週才處理好 裝潢時 請大家留意這點 理論上拿電表去戳也會發現 但當初沒找驗屋公司 是拆開插座才發現 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.60.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1717747152.A.15B.html ※ 編輯: anshley (42.70.60.212 臺灣), 06/07/2024 16:18:44
licochen: 我家老屋翻修幾次,110V的沒有師傅有接地線。 06/08 00:43
licochen: 除非有要求要做,但是也要加錢就是了 06/08 00:44
ringohejia: 交手過幾個水電師傅都是說老屋沒插銅管 06/09 03:49
ringohejia: 地線都是接心安的 06/09 03:50