看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
各位好,因為一些不可抗因素,導致網路線跟市電需要共用管槽, 請問這樣是否有可能會受到干擾呢? 如果裝潢這樣規劃,最後驗收的時候,網路該如何驗證是否正常呢? ping看延遲多少嗎? 或者拉光纖?但距離有點長,價格大概如何計算呢?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.158.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1723705821.A.48D.html
l98: 應該只有一段吧? 用有遮蔽的線材08/15 15:24
l98: 光的話你可能要光轉換器切換,除非你這條管路前後端都有上光08/15 15:25
l98: 纖設備08/15 15:25
l98: 測試就去跑 ipef3 吧08/15 15:26
遮蔽線材如果沒接地,會不會更慘? 因為剛好是串連的,所以是一整段,距離大約15m。 ※ 編輯: v23510 (118.231.200.70 臺灣), 08/15/2024 15:31:22
l98: 你要拉 Cat6e 以上的線? 08/15 15:39
l98: 看到說法是要接地,真的沒辦法的話就走光纖吧 08/15 15:45
l98: 光纖 15 M 很短啦 08/15 15:45
GLUESTICK: 我有條CAT6走電管 110v 220v 全混一起 完全沒影響 08/15 18:37
GLUESTICK: 筆電跑speedtest測試都正常 08/15 18:40
enim: 拉cat6a遮蔽線就好,在弱電箱內用遮蔽資訊座+跳線面板做接地 08/15 19:18
enim: 就可以 08/15 19:18
fo11ow: 樓上正解 我同管拉了50公尺 至少檔案傳輸每秒100MB還是沒 08/16 16:54
fo11ow: 問題 08/16 16:54
ms0344303: 整套panduit有遮蔽不用姐弟 08/16 18:18
venroxas: 沒什麼差吧 我在證交所機房內的設備網路線跟電也都離很 08/16 22:31
venroxas: 近啊… 08/16 22:31
GLUESTICK: 你就把延長線跟網路線併在一起測試看看 08/16 23:35