推 medoc: 給你一個想法,臥室建立成正壓區,因此臥室不一定要回風, 08/20 21:51
→ medoc: 利用門縫洩漏至髒區,再利用假柱回風,較髒與濕冷空氣於低 08/20 21:51
→ medoc: 處排出,所以出回風口數量不一定對稱,風量可對稱就好,另 08/20 21:51
→ medoc: 外大門氣密要做好,不然抽梯廳髒空氣來排就尷尬了,最後 08/20 21:51
→ medoc: 風管越短越好,摩擦損失少,風口不一定要搞個可調風口原本 08/20 21:51
→ medoc: 直吹變擴散,讓他往遠處吹自然也減少短循環 08/20 21:51
→ medoc: 記得250型的手冊(不是型錄)有寫出風口至少四個四寸,回 08/20 21:53
→ medoc: 風也是 08/20 21:53
→ p890040: me大謝謝指點!大門是裝國堡門氣密應該沒問題 08/20 22:08
→ p890040: 另外想請問什麼是假柱回風? 08/20 22:08
→ enim: 設備跟分配箱都放在客廳,樑下只需要走4英吋出風管。迴風做 08/21 00:28
→ enim: 在客廳與廊道交界處(臥室只在房門對角處做出風口)客廳出風 08/21 00:28
→ enim: 口做在沙發背靠處。 08/21 00:28
→ enim: 把你的房子看成一個圓,圓心處迴風(一口),出風做在弧上。 08/21 00:30
→ p890040: en大的圓心看法滿有意思 謝謝! 08/21 00:54
→ p890040: 另外放客廳我在仔細看了一下,好像有機會!我在規劃看看 08/21 00:54
→ p890040: 新方案 08/21 00:54
推 medoc: 假柱就是用木作把風管包起來(甚至直接木作當風管),回風 08/21 10:08
→ medoc: 口在膝蓋到腳踝位置,吸地板髒空氣走,CO2、灰塵、溼空氣 08/21 10:08
→ medoc: 本來就會自然沉降,回風做低會比做在高處有效益也減少短循 08/21 10:08
→ medoc: 環機會,當然這樣做會吃掉一些室內空間 08/21 10:08
推 tzuyuan: 我覺得你可以看看阿拉斯加的全熱交換器7288A,你的天花 08/28 17:32
→ tzuyuan: 板比較低,主機、風管越不占空間越好,主機可以直接過濾 08/28 17:32
→ tzuyuan: 、殺菌、迴風,只要拉出風口到客廳、房間,安裝上會省事 08/28 17:32
→ tzuyuan: 一些 08/28 17:32