板大們好 近期小弟計劃安裝全熱交換器,但合作的冷氣廠商雖然有經驗,但我感覺他們對於新風系 統的專業度相對一般。他們表示會以我的設計要求為主。然而由於我這間老屋的條件,裝 全熱交換器的設計是滿挑戰的。 以下是我房子的基本條件(圖片附在下方): - 全室淨高約270公分。 - 綠色虛線:約40公分的大梁。 - 橘色虛線:約35公分的橫梁。 - 大樑與橫梁交界處有兩根柱子。 - 後陽台側(左邊)空氣質量差,不可引入外氣。 - 廚房與客廳的走道無門直通。 - 另外,繞大梁+大風管會占用約60公分的厚度,而繞大樑+小風管則會占用約55公分。 台達電全熱交換器的條件 - 尺寸:109X62X22(長X寬X高) - 風管尺寸:6吋(15cm) 分風箱參考條件 - 尺寸:50X46X23 - 風管尺寸:4吋(10cm) 小弟我做了一些研究和簡單設計加資料整理,求大神指點。以下是我依照現有知識做的平 面設計圖 https://i.meee.com.tw/CkZ08Gu.png
設計考量 1. 全熱交換器與分風箱位置:目前看來只能犧牲走道高度(最差為210cm)。如果大家有 更好的建議,跪求指教。(陽台的風管走向暫時未規劃) 2. A方案:房間天花板不需要降低,但送風與迴風的效率可能不夠理想。風口直接設置在 牆面上似乎不常見。 3. B方案:效率較佳,但房間天花板需降低。 請教的問題 1. A方案的出迴風配置是否可行?會不會造成短循環的問題? 2. 我的迴風口數量是否足夠?位置是否需要調整? 3. 整體規劃是否合理?有沒有忽略的重大問題? 最後,歡迎推薦專業的全熱交換器廠商提供諮詢方案。 感謝大家~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.193.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1724160864.A.AC2.html
medoc: 給你一個想法,臥室建立成正壓區,因此臥室不一定要回風, 08/20 21:51
medoc: 利用門縫洩漏至髒區,再利用假柱回風,較髒與濕冷空氣於低 08/20 21:51
medoc: 處排出,所以出回風口數量不一定對稱,風量可對稱就好,另 08/20 21:51
medoc: 外大門氣密要做好,不然抽梯廳髒空氣來排就尷尬了,最後 08/20 21:51
medoc: 風管越短越好,摩擦損失少,風口不一定要搞個可調風口原本 08/20 21:51
medoc: 直吹變擴散,讓他往遠處吹自然也減少短循環 08/20 21:51
medoc: 記得250型的手冊(不是型錄)有寫出風口至少四個四寸,回 08/20 21:53
medoc: 風也是 08/20 21:53
p890040: me大謝謝指點!大門是裝國堡門氣密應該沒問題 08/20 22:08
p890040: 另外想請問什麼是假柱回風? 08/20 22:08
enim: 設備跟分配箱都放在客廳,樑下只需要走4英吋出風管。迴風做 08/21 00:28
enim: 在客廳與廊道交界處(臥室只在房門對角處做出風口)客廳出風 08/21 00:28
enim: 口做在沙發背靠處。 08/21 00:28
enim: 把你的房子看成一個圓,圓心處迴風(一口),出風做在弧上。 08/21 00:30
p890040: en大的圓心看法滿有意思 謝謝! 08/21 00:54
p890040: 另外放客廳我在仔細看了一下,好像有機會!我在規劃看看 08/21 00:54
p890040: 新方案 08/21 00:54
medoc: 假柱就是用木作把風管包起來(甚至直接木作當風管),回風 08/21 10:08
medoc: 口在膝蓋到腳踝位置,吸地板髒空氣走,CO2、灰塵、溼空氣 08/21 10:08
medoc: 本來就會自然沉降,回風做低會比做在高處有效益也減少短循 08/21 10:08
medoc: 環機會,當然這樣做會吃掉一些室內空間 08/21 10:08
tzuyuan: 我覺得你可以看看阿拉斯加的全熱交換器7288A,你的天花 08/28 17:32
tzuyuan: 板比較低,主機、風管越不占空間越好,主機可以直接過濾 08/28 17:32
tzuyuan: 、殺菌、迴風,只要拉出風口到客廳、房間,安裝上會省事 08/28 17:32
tzuyuan: 一些 08/28 17:32