推 abbei: 主要就坪效變少,增建要過得了台北室裝或不被鄰居檢舉。全 08/23 07:06
→ abbei: 熱還看你家樑的位置,一定要過樑就至少要局部降高度 08/23 07:06
→ abbei: 全熱根據室內坪數選的,理論上你只需要擔心費用和運作噪音 08/23 07:09
→ abbei: 費用是指管材和安裝人工,主機相對便宜 08/23 07:26
室內裝潢申請就是不動那塊,這也是想把它變"機房"的原因,只打算維持原樣
鄰居檢舉應該也不會有,那本來其實是個天井,然後整棟一路從最下層蓋到最上面...
如果我把那間恢復原狀其實就是變格子趣@@ 上面下面都還是有樓板XD
剛好a大提到的噪音也是我這腦洞想法之一,因為主機擺這的話,其實再吵都還是遠離了
主要生活區,對我來說或許是不錯的選擇?
但就是很擔心管子拉了個10公尺,會不會導致管壓不夠 或是主機推不動而已 :(
推 TSWEI: 你提出的基本上沒什麼問題、並不是特別腦洞大開的想法,只 08/23 07:53
→ TSWEI: 是大家很少在板上討論就是了,畢竟安裝成本比教高,選配級 08/23 07:53
→ TSWEI: 別的設備本就不是每一戶都會選。老公寓、老華夏、新成屋 08/23 07:53
→ TSWEI: 全熱+除濕我都裝過,並不會造成全室室內高度突兀下降的問題 08/23 07:53
→ TSWEI: 。至於到底細節上是怎麼安排過樑又不降低室內高度就是設計 08/23 07:53
→ TSWEI: 師的功力啦~如果有經驗+用點心真的蠻蠻簡單的。 08/23 07:53
了解,看起來我的第一步應該是先找到樑在哪
這間增建單看設計圖會過兩個樑,但是沒有開原本裝潢前我也不知道本來是否有洞
謝謝您專業的分析!
※ 編輯: stiga (114.32.101.186 臺灣), 08/23/2025 09:35:53
推 TSWEI: 先去台北市政府申請竣工圖及「結構平面圖」就可以在拆之前 08/23 12:41
→ TSWEI: 先知道建物的樑在那裡。 08/23 12:41
→ abbei: 全熱規格書有風管阻力曲線,看總長度和你要的換氣量去挑。 08/23 13:15
→ abbei: 不會算可以問你的設計師或空調廠商怎麼估的。 08/23 13:19
推 youngpool: 主機的位置天花板要降35~40,管的地方降20~25 08/23 18:00
→ youngpool: 管要過樑不見得是在天花板中間降下來 08/23 18:01
→ youngpool: 也可以設計在櫃子的上段用來走管,減少天花下降突兀感 08/23 18:01
推 kwinner: 請問你全室除濕用哪一家的?會跟冷氣ㄧ起嗎? 08/23 21:47
→ juicylove: 全熱繞樑越多風越小就是了 08/24 14:56
推 Roger37: 如果想做全熱交換、全是除濕,但又想保有室內高度不想做 08/26 10:20
→ Roger37: 天花板有可能辦到嗎? 只在有管線的部分作天花板遮羞? 08/26 10:20
推 TSWEI: 當然有可能辦到.現場格局條件+設計技巧=有機會達成 08/26 11:06
→ TSWEI: 如果是買中古屋類似傳統的國泰格局是不用降天花板高度的 08/26 11:09