看板 Kaohsiung 關於我們 聯絡資訊
我大概在2個月前有遇到相似的狀況,不過我的情況比較特別一點。 我是在路科這邊,因為有使用美國的設備所以裝了一個3相380V升480V的變壓器,當然也有 裝了3相分別電壓的持續監測儀表。 在新設備試生產的時候,常常在下午3-5點左右因為電壓不穩跳機,然後那批的品質就涼了 一開始原本以為是瞬間用電量過大,導致保護設施啟動,後來仔細去看台電進來的電壓, 應該要有的380V實際上大概都是373-374V,經過升壓之後離設備要求的480V又差距更遠, 然後就跳了…後來解決方案就是把低壓警報調低一點,就沒有再遇過了 不過現在專案結束加上WFH,我就沒有再去看電壓的狀況了。 ---- Sent from BePTT on my iPhone 11 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.17.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1624966457.A.746.html
skolll : 沒錯應該就是電氣問題,我是原PO,幾天測試後在別處 06/29 20:53
skolll : 都可以開機,但家中的電我沒法處理,預備買個UPS來 06/29 20:54
skolll : 給電腦用應該就可以持穩吧.. 06/29 20:54
skolll : 借文謝謝很多板友熱心要借我電源供應器,非常感謝熱 06/29 20:58
skolll : 心的板友 06/29 20:58
T50 : 外電問題可以找台電。家裡弱電問題請一定要仔細抓 06/29 23:20
T50 : 熱點,小心走火 06/29 23:20
T50 : 有些錢不能省 06/29 23:21