推 s75830 : 拿電錶直接量總開關,95%是你插座問題 08/22 01:03
→ pule : 怎麼發現電壓不足 好奇? 08/22 01:27
→ vhygdih : 沒記錯公電是220然後在建築物一樓降壓, 應該不太可 08/22 03:05
→ vhygdih : 能主線維持電壓不足 08/22 03:05
推 ROCKSAGA : 110上下10趴都是台電的標準內喔 08/22 03:47
→ flare5566 : 現下? 線下? 08/22 05:46
噓 TruMadDeeply: 沒人噓哦 08/22 05:55
→ loverpost : 現下=現主時......XD 08/22 08:51
推 kitune : 要噓啥 教育部也是把這詞當成現在的意思來看啊 08/22 09:06
推 Leadgen : 有可能是外線連接處有破皮或是要接不接。 08/22 12:13
→ stanleylinte: 看來是我家電閘的問題 08/22 12:56
→ stanleylinte: 因為冰箱壓縮機無法啟動 然後電風扇轉的比平常慢。 08/22 13:01
→ stanleylinte: 冷氣也開不了 一半迴路的電器都沒電 08/22 13:01
→ bailan : 快找水電來檢測一下吧 08/22 13:08
→ telephome : 似乎是欠相 08/22 13:54
→ fengg120360 : 電錶量一下就知道問題了 08/22 22:02