推 banana321: 建築執照再在71年6月15日後取得的都是防火間隔。防火 12/14 16:17
→ banana321: 間隔不一定俱備逃生通道功能 12/14 16:17
推 banana321: 內政部營建署94.03.31營署建管字第0940013336號函 12/14 16:26
→ banana321: 「按防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延 12/14 16:26
→ banana321: ,以避免影響鄰幢建築物之安全。除為配合建築技術規則 12/14 16:26
→ banana321: 建築設計施工編第90條規定留設之避難用通路外,法規尚 12/14 16:27
→ banana321: 無要求防火間隔需具逃生通道之功能。」 重點在於你的 12/14 16:27
→ banana321: 執照內有沒有建築設計施工編第90條規定留設之避難用通 12/14 16:27
→ banana321: 路,如果有避難通路並指向防火間隔就兼具 12/14 16:27
對方竣工圖上沒標示逃生通道....
→ a9301040: 樓上真的變專專專家了 12/14 16:56
推 banana321: a大您就不要虧我了 12/14 17:00
→ a9301040: 我認真的哩,比我還熟了QQ果然認真的當事人比啥都強 12/14 17:07
推 banana321: 樓主 如果您想走刑事解決防火巷或防火間隔問題,請拿出 12/14 17:11
→ banana321: 你家的使用執照出來,我幫你分析 12/14 17:11
目前是民事訴訟中 明年第二次開庭第一審就要判決了
請教b大使用執照是竣工圖嗎?
※ 編輯: IORIKOF (210.71.59.91), 12/16/2016 13:19:02
※ 編輯: IORIKOF (210.71.59.91), 12/16/2016 13:22:08
推 banana321: 使用執照是你家建築物的合法使用證明書,竣工圖是 建築 12/16 13:58
→ banana321: 物的細部圖解說明 12/16 13:58
推 banana321: 你告的訴求是啥? 12/16 13:59
→ banana321: 是你的左右還是後側影響到你? 12/16 14:00
推 banana321: 使用執照你家一定有,問問家人放在那,如果不見要去建 12/16 14:02
→ banana321: 管單位補發 12/16 14:02
→ banana321: 其實有網路系統可以查,只是要地址地號,如果你信任我 12/16 14:03
→ banana321: 的話,就私下給我吧 12/16 14:03
推 banana321: 其實你可以自己去調閱圖說出來看『如果你們是同一卷宗 12/16 14:26
→ banana321: 申請的建案的話』 12/16 14:26