看板 License 關於我們 聯絡資訊
大家好我又來發問了 今天上完業務主管回訓向老師問了一個問題 我司員工數不足30人 那防火管理人跟急救人員要如何配置?? 老師的回答是各一人 我回家查了一下急救人員似乎是以50人為單位 所以我司不到30人應配置一員 至於防火管理人員我查了一下消防署的消防法施行細則第13條其中 (上略) 八.總樓地板面積在五百平方公尺以上,其員工在三十人以上之工廠或機關(構) 跟第15條的 本法第十三條所稱消防防護計畫應包括下列事項: 一、自衛消防編組:員工在十人以上者,至少編組滅火班、通報班及避難 引導班;員工在五十人以上者,應增編安全防護班及救護班。 (下略) 這兩點看起來怪怪的,第13條500平方公尺以上並要30人以上,15條又以員工10人以上開始做編制 所以以我司不到30人的員工數該不該設置一個防火管理員? -- Sent from my Windows -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.56.142 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1522411235.A.E04.html
TOPGUN812057: 急救人員是以每一輪班為單位吧!你如果兩班就要各2個 03/30 22:10
TOPGUN812057: 打錯,兩班就要各有一員 共兩員 03/30 22:11
TOPGUN812057: http://0rz.tw/sOVzX 防火管理員你要的答案 03/30 22:16
JOLIN0105: 感謝,這篇我有看過,所以因爲不到30人所以不用設置防 03/30 22:28
JOLIN0105: 火管理人嗎? 03/30 22:28
JOLIN0105: 只是講師回答得跟我上網查的有出入 有點困惑Orz 03/30 22:32
TOPGUN812057: 看法條細則是要兩個都符合才成立 他所謂一定規模以 03/30 22:35
TOPGUN812057: 上供公眾使用建築物 看上面網址也解釋其中一項不成 03/30 22:37
TOPGUN812057: 立 就不用設防火管理人 制定消防防護計畫 03/30 22:39
TOPGUN812057: 另外你說兩點怪怪的,是在條件成立下 需設置防火管 03/30 23:06
TOPGUN812057: 理人時,他就要實施消防防護計畫,在員工工人數足 03/30 23:06
TOPGUN812057: 夠下要進行自衛消防編組,跟職安法類似一定規模事 03/30 23:06
TOPGUN812057: 業單位要設置管理系統並實施緊急應變計畫一樣,緊急 03/30 23:07
TOPGUN812057: 應變計畫都會劃分很多班,搶救班 聯絡班 救護班 安 03/30 23:07
TOPGUN812057: 全管制班...等等,定期演練不同災害 03/30 23:08
JOLIN0105: 好的 感謝 03/31 00:04
billy5983298: 要防火管理人 04/02 13:40
everysummer7: 不用設置防火管理人 04/11 00:44