作者wre880223 (EZ)
看板LinuxDev
標題[問題] Sensor I2C address相同
時間Fri Jul 9 14:05:09 2021
各位大大好,初學樹莓派不懂之處請大家包含。
我目前使用樹莓派4B搭配 grove base hat擴充板使用Grove -溫濕度壓力氣體感測器(bme
680)。
本來預期使用3個相同的感測器於擴充板上做使用,但使用後發現不管插在擴充板上的哪
個I2C 插孔上都會讀取到相同的I2C address進而只能使用一個感測器,想請問大大們有
沒有辦法透過更改感測器的I2C address來做使用。
https://i.imgur.com/qshLfES.jpg
https://i.imgur.com/qejwigw.jpg
https://i.imgur.com/Td4CQvu.jpg
Ps.0x04位置為擴充板
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.92.192 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LinuxDev/M.1625810711.A.42C.html
→ SKYDS: BME680好像只有兩個address可以用0x77和0x78 07/09 17:48
→ SKYDS: 更正是0x77和0x76 07/09 17:49
→ SKYDS: BME680上的sd0接到gnd可以改變address 07/09 17:51
→ wre880223: 請問sky大大是要另外走線的意思嗎? 07/09 21:54
→ wre880223: 我只有插槽跟插座而已QQ 07/09 21:54
推 uorol: 你搞錯了 I2C address 是 BME680, 跟你插哪裡沒關係 07/10 00:43
→ uorol: 你把BME680的SDO接到GND, 他的address就會變成0x76 07/10 00:45
→ uorol: 另外我看BME680還可以用SPI來存取, 你可以看看樹梅派有沒有 07/10 00:45
→ uorol: SPI接口可以拿來使用 07/10 00:45
→ wre880223: 感謝上面兩位大大 07/10 20:59