看板 MIS 關於我們 聯絡資訊
小弟沒接觸過這類型的產品 但業務接到一個案子 目前的架構如下 │ │ │ │(RJ45) │ │ │ │ ┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐ │ host ││ host ││ host ││ host │ └───┘└───┘└───┘└───┘ │ │ │ │(光纖) │ │ │ │ ┌──────────────────┐ │ storage │ └──────────────────┘ 也就是很簡單的 VM 主機直接接storage 現在想改成 │ │ │ │(RJ45) │ │ │ │ ┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐ │host A││host B││host C││host D│ └───┘└───┘└───┘└───┘ | | ╲/ | |(A有連乙,D有連甲) | | /\ | |(光纖) ┌────────┐┌────────┐ │ switch 甲 ││ switch 乙 │ └────────┘└────────┘ | ╲/ | | /╲ ∣ ┌──────────────────┐ │ storage │ └──────────────────┘ 這次的案子是在hostA、B、C、D各加上一張光纖網卡 以防止任一條網路出問題 能夠有備援機制 可是這樣會不會有其他問題產生? 以及在HOST或是VM上面需要更改什麼設定? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.222.13 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1456992610.A.773.html
chang0206: .....你要做生意的CASE拿來這邊問規劃? 03/03 16:55
kenwufederer: 實在很瞎…… 03/03 17:46
我不是業務 我只是個剛從維護PC的工程師跳到SI剛好遇到這個案子 對我來說這是個問題 而不是生意 業務帶我去看這個案子 也只是想讓我了解多一些東西 實際上如果需要設定VM或是其他相關的問題 還是會去花錢請其他工程師處理 我知道對於需要接案子的工程師來說這就是"錢",這就是生意 但我不是 謝謝!!
trumpete: 很用心的畫 Ptt 的圖 ^^ 沒有viso 我還真畫不出來 03/03 17:58
trumpete: 加油啊 有這個架構的客戶 應該都是有錢的客戶~~ 03/03 17:59
blackhippo: 這樣storage掛點還是一樣沒救啊.不來兩座做抄寫嗎 03/03 18:15
xxoo1122: 是FC SAN嗎? 03/03 19:33
是的 感謝!剛剛去查了一下FC SAN 這種架構是不是就不需要去考慮前端機器有沒有附載平衡或是HA機制? 因為我一直用IP的架構去思考這個規劃 感覺需要動到很多東西。 ※ 編輯: NameIsJOE (1.160.34.118), 03/03/2016 20:33:57
xxoo1122: 就是再加買兩台fc san switch 03/03 20:55
tnshoho: 前端機器還是要考慮啊,只是後端除了Storage死掉外都不怕 03/03 21:33
我的意思是 在那4台host的vm上面有沒有需要更改設定 按照圖二就已經是二台 fc san switch只需要這樣更改網路佈線 就可以直接有備援機制了嗎? 如果是這樣那fc真是個有趣的架構。 ※ 編輯: NameIsJOE (1.160.34.118), 03/03/2016 21:47:25
kobedisel: 實體機如果只有一台建議配2張hba card,不管是one port 03/03 22:01
kobedisel: or two port hba卡,san switch速度至少大於等於hba卡 03/03 22:01
kobedisel: 速度,目前大部分都是用8g,16g已慢慢變多當中。 03/03 22:01
kobedisel: 另外只要是san storage基本上都會走multipath,一個lun 03/03 22:14
kobedisel: 幾個path就看你的san switch跟host hba & storage cont 03/03 22:14
kobedisel: roller怎麼接,還有zoning怎麼zone,不過一般中低階的s 03/03 22:14
kobedisel: torage都只有a-s mode,高階才會走a-a mode,只是小弟 03/03 22:14
kobedisel: 不懂vm,所以說這麼多似乎沒幫到忙,最後各家storage, 03/03 22:14
kobedisel: 大部分高階才會一定要裝自家的multipath driver,不然一 03/03 22:14
kobedisel: 般中低階default multipath driver都可以用,只是甩pat 03/03 22:14
kobedisel: h時間可能長了一些。 03/03 22:14
taiwanlin7: 你的圖是標準架構沒錯 03/03 23:56
taiwanlin7: FC SAN Config Guide ESX4.1 https://goo.gl/Gf4uyP 03/03 23:57
taiwanlin7: 第23頁,跟你的圖一樣,雖是舊資料,但原理沒變 03/03 23:58
kenwufederer: VM的好處就是網卡設定方便 03/04 08:17
kenwufederer: 基本上設定要不要變取決網路的設定者 03/04 08:18
kenwufederer: 相信Host本身會有HA機制,VM disk放在storage 03/04 09:02
kenwufederer: 所以更動實體機到storage的主要用意是? 03/04 09:03
giogibyeie: 這是Host-Storage Access跟VM的網路有什麼關系?不要 03/04 10:01
giogibyeie: 搞混了! 03/04 10:01
kenwufederer: 確實 03/04 11:29
littlecut: 推樓樓上,一開始我也搞混XD 03/04 12:43
mankaro: 從Storage端問原廠看看吧 跟multipath有關的 03/04 13:15
Weky: 你不覺得中間多了個xx會出問題或是設定上需要異動嗎 03/05 17:48
blackhippo: vm應該沒啥要改的..主要就是host介接san這部份wwn和 03/05 19:25
blackhippo: mpio要設定.. 03/05 19:25
susicat: 沒有人認為這樣子在效能跟風險上提高很多嗎@@ 03/07 09:48
miacp: 原po是想做線路備援,這樣設計是沒啥問題。 03/09 11:29
miacp: 重點host端跟switch端上的設定也要弄好才能發揮備援功能。 03/09 11:30