推 leicheong: 只是要開關就可以的話, 關鍵字: IOT power outlet 06/15 21:00
→ leicheong: 或smart plug 06/15 21:00
→ deadwood: 比較疑惑的是機房怎麼會想用遠端手動開空調? 06/15 22:28
→ deadwood: 要智慧一點應該也是直接自動溫控了吧 06/15 22:29
→ wwsjoker: 有聽研華的廠商說過 06/15 22:38
→ pingcloud: WebEnv參考看看囉 06/16 08:08
推 purplvampire: 機房空調可以給你開開關關嗎? 06/16 08:27
→ dou0228: 機房空調可以隨便開開關關? 06/16 09:58
→ Forgotsome: 感謝各位前輩,老闆想要這個當然是為了省成本啊..謝謝 06/16 12:58
→ Forgotsome: 大家 06/16 12:58
推 chang0206: 省成本?省機房空調成本? 06/16 13:32
→ chang0206: 掛兩台NAS讓他痛一次就知道該不該省這個... 06/16 13:32
推 purplvampire: 要省沒關係,你記得提醒老闆設備熱當造成的營運損失 06/16 16:33
推 littlecut: 找死....... 06/16 16:33
→ purplvampire: 還有發生熱當或零件燒掉的話,責任不在你就好 06/16 16:35
推 dennisxkimo: 我遇到是 只有我會進機房的那天才開冷氣(夏天) 06/16 17:02
→ dennisxkimo: 工程部開來給我檢查用的 06/16 17:03
→ dennisxkimo: 伺服器掛掉那天 我臨時徹夜過去 發現機房整個悶熱 06/16 17:03
→ dennisxkimo: 其實我看溫度紀錄就知道了,不過反應給他們老闆沒用 06/16 17:04
→ dennisxkimo: 因為… 06/16 17:04
→ dennisxkimo: 老闆就是站在工程部那邊的 (省電錢,他當然好 06/16 17:05
推 chang0206: 那就只好讓機器「被故障」了... 06/16 17:20
→ Forgotsome: 老闆知道,反正說各種省錢招,我講完該講的,做該做的 06/16 17:24
→ Forgotsome: ,省出事情來我才不管XD 06/16 17:24
推 testPtt: 這樣才有機會導雲端 06/16 21:57
→ Forgotsome: 講到雲端目前的兩大問題就是Datacenter好一點的都在國 06/17 13:58
→ Forgotsome: 外,海底電纜速度太慢,也擔心穩定度,另外就是資安疑 06/17 13:58
→ Forgotsome: 慮,想問目前有MIS成功說服老闆放資料了嗎? 06/17 13:59
推 xxoo1122: 找便宜的idc一櫃大概幾千塊而已 06/17 14:04
→ infosec: 海底電纜不會慢 價碼問題 有錢100g都有 06/17 14:09
推 chang0206: 怎麼定義「好一點」的Datacenter ? tier3 算好嗎? 06/17 14:12
→ chang0206: 那國內應該就很多了啊 06/17 14:12
→ chang0206: 沒記錯的話 種花電信有tier4的,但是你會因此對CHT 06/17 14:13
→ chang0206: 印象好一點嗎? 06/17 14:14
→ infosec: 感覺各種雞同鴨講 有人講公有雲 有的講機房代管 XD 06/17 14:36
→ Forgotsome: 抱歉,是我沒提清楚,是講公有雲沒錯,不是機房代管, 06/17 20:27
→ Forgotsome: 我是在考慮把備份檔案丟雲端,反正寫入基本不用錢,輸 06/17 20:27
→ Forgotsome: 出才要錢,可就怕真的要用的時候..海底電纜,囧 06/17 20:27