→ freeunixer: 問一下主管,是不是要預防性先關機.這種事說不準. 07/29 21:56
→ freeunixer: 如果重要機器有接 ups,你可以賭一下,沒有就保守一點好 07/29 21:57
推 tnshoho: 首先是有無ups,ups是否有接網路遇到異常是否會通知 07/29 22:22
→ tnshoho: 我UPSJ到吃不到市電就會發EMAIL通知目前市電已斷 07/29 22:23
→ tnshoho: 我就知道要開始關機了...能做的也是這樣而已 07/29 22:23
推 gust0985: 一定要裝ups讓你有時間正常關機…… 07/31 08:32
推 hirono: 有需要24小時不斷電的就接ups,沒需要的接市電就好 07/31 12:15
→ hirono: 當然如果公司口袋夠深且願意的話還是全接啦…順便弄台發電 07/31 12:16
→ hirono: 機給機房用 07/31 12:16
推 dimmy1001: 不管怎樣搞台ups就對了啦...,至少還有搶救的時間 08/01 16:57
推 mormegil: UPS怎麼搶救求解 08/01 23:15
→ blackhippo: ↑讓你有正常關機時間啊..沒UPS就是直接shutdown 08/01 23:33
→ mormegil: 三更半夜突然斷電 要ups撐多久才能讓你正常關機? 08/01 23:44
→ blackhippo: 那種情況沒人執勤無解啊..所以你就不裝UPS? 08/01 23:53
推 mormegil: 沒人執勤總有alarm啊 可以遠端連進去關啊XD 08/01 23:57
→ blackhippo: 那還不是一樣= =~你說的UPS撐多久那個要算機器耗電.關 08/01 23:58
→ blackhippo: 機時間估算.整套下來時間還有UPS要買的規格而定吧.. 08/01 23:59
→ blackhippo: 上次歲休跳電機房ALARM給的時間是10min 08/02 00:00
→ konkonchou: 一人資訊部通常會要規劃6-8小時 08/02 00:28
→ konkonchou: 目前遇到台電歲修次數>>>颱風停電 08/02 00:29
→ konkonchou: 停電最怕的是機房升溫(冷氣都停擺了) 08/02 00:32
→ dennisxkimo: 有些會裝UPS搭配UPS軟體 來自動安全關機 08/02 15:42
推 kenchang: 先確認機房電力架構,是否有發電機能供應空調與ups 08/12 19:00
→ vera2757: 我研究了好久 才終於知道怎麼回文XDDD 浮上來一下 後來 08/29 11:32
→ vera2757: 發現公司有UPS 所以不用擔心 前幾周大停電也很幸運沒遇 08/29 11:33
→ vera2757: 到 但是這禮拜大樓公告停電 把電腦關機 開機一台power就 08/29 11:34
→ vera2757: 爆了T0T 這兩天再研究停電時公司的UPS是否會通知..好難 08/29 11:36
→ vera2757: 自己回文能不能不要這樣一行一行打 有人可以教我嗎XDDDD 08/29 11:37