→ blackhippo: 你先想一下為什麼復電設備有機會掛點就知道UPS要不要 06/19 12:32
→ blackhippo: 順便關一下了 06/19 12:32
推 darktasi: ups不用關機吧 06/19 14:53
→ asdfghjklasd: 沒在關UPS的 06/19 15:19
→ asdfghjklasd: 復電後就可以直接充電了 06/19 15:30
→ starcat: 全關,ups也關,特別是不知道停電的原因或是因為大樓更 06/19 17:13
→ starcat: 換電力設備之類的,雖然ups是消耗品,但是如果是可預見 06/19 17:13
→ starcat: 的風險,能避就避,不然一台6000K或是12000K的掛掉,等 06/19 17:13
→ starcat: 廠商送備品來不知道又要等多久…跟別說還會有費用的問題 06/19 17:13
→ changmary: UPS不用關吧 切旁路 06/19 19:17
看到很多人提到不用關ups
所以面臨停電各位都會關伺服器
UPS就繼續供電給網路設備?(順便放電?)
等市電來再回充電?
※ 編輯: Becque (114.35.91.214 臺灣), 06/20/2020 07:57:24
推 goodga: 你ups能撐這麼久就可以不用關啊 都預知會停電了 就全關 06/20 08:07
→ dennisxkimo: UPS擋突發停電來得及關與跳電,計畫性停電要關伺服器 06/20 10:20
→ dennisxkimo: 看過送電回來 被打壞設備的案例 連辦公室電腦都請他 06/20 10:22
→ dennisxkimo: 拔插頭... 06/20 10:22
→ dennisxkimo: 不要以為電力工程人員就不會出錯 小心為妙 06/20 10:23
→ dennisxkimo: 施工過程打壞 好像很難理賠 06/20 10:24
所以公司內的監視器各位也會關機嗎?
還是為了監控另外接小型UPS,計畫性停電也是刻意不關?(順便放電?)
我在想為了監視器DVR能讓停機後立刻復歸 想準備另外一台舊小switch 與UPS
另外為 小烏龜/router/SW/DVR/保全系統 提供保護...
不知道這樣構想如何?
※ 編輯: Becque (114.35.91.214 臺灣), 06/20/2020 16:00:18
→ asdfghjklasd: 問那麼多幹麻,你關UPS就是送電來時去公司開機 06/21 01:35
→ asdfghjklasd: 最多是知道何時停電,關Server /Storage等有資料的 06/21 01:37
→ asdfghjklasd: Router/Switch/Firewall關幹麻,UPS不趁機放電 06/21 01:37
→ asdfghjklasd: 你要等那天不蓄電直接跳 ? 06/21 01:37
→ asdfghjklasd: 弄過那麼多的UPS,只有智障機電把110V的電送成220V 06/21 01:38
→ asdfghjklasd: 弄過掉UPS而且.後面的SWITCH都沒死, 06/21 01:38
→ asdfghjklasd: 而且才一例 06/21 01:38
→ asdfghjklasd: 喔.今年還有一例.220V的UPS 有智障送380V 的進來 06/21 01:39
→ asdfghjklasd: 這種都是隨便找人弄弄的 06/21 01:40
→ a030225033: 能撐一個小時就很多了 07/13 08:54