※ 引述《income2bank (我努力打拚自己的未來)》之銘言: : 我們打算在商務大樓9樓租辦公室 : 弄個小機房 做AI運算 : 預估會用到200安培 : 而大樓的供電量只有100安培 : 大家有處理的經驗嗎? : (水電師傅說要跟大樓管委會申請提高電量 : 再從機電室 管道間 拉線到9樓) 我們自己有做小機房,不過是前人的機房留下來的。 一開始先確定老闆動機,是不信任資料在雲端還是想省錢,跑的硬體是遊戲顯卡、CPU 還是A100,確定好之後再稍微確認到底實際上用量多少,有的時候不會真的吃到TDP 因為你沒寫電壓,所以我預設你對電工這塊不熟,所以建議去找有執照的問新設線路 相關細節比較快,可能要有點誠意去問,不然通常對方會覺得只是來問好玩的。 或者是讓老闆可以去找看看有沒有認識的AI公司有空櫃可以租的,然後先放一兩台做測試 或是先去租是方之類的然後蒐集一兩個月的數據確定是不是真的用那麼多。 如果是一般辦公大樓可能 380V 或是 200V 的電,100A 大概是 20kva, 一張 A100 的額定 TDP 是 400W, 換算起來大概是 50 張,以目前而言一張市價大約是一百萬左右,也就是 這是個差不多在五千到八千萬台幣的案子,這樣的話花其中一百萬處理管委會應該不可能 處理不來。 反之如果只是想省錢的話,先打聽看看有沒有可以先借放的機房就好了,平常SSH登進去 操作走中華電信光世代 CP 值也是很棒的。 -- 人紅是非多,活益比非多。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.165.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1716712653.A.F94.html