最近聽廠商說 現在新的伺服器如果電源瓦數不是特別高 那在裝機時不必特別在伺服器跟伺服器之前空出1U來 直接貼著上滑軌即可 可是這不是還有熱傳導的問題嗎? 想問問這真的沒差嗎? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.91.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1720230928.A.AA6.html
aeolus0829: 主要看你的冷氣環境 我看過機房有冷氣 溫度還在在 28 07/06 10:00
aeolus0829: 以上的,這種我就會空 1U 至於平均22度的,就不用 07/06 10:00
mormegil: 那平均24度的呢 07/06 10:13
goodga: 本來就不用空了,你空起來還影響氣流 07/06 11:19
goodga: 而且正常滑軌不會緊貼在一起,又不是直接疊在上面 07/06 11:20
savag: 會空1U不會是因為熱傳導,而是考量到布線 07/09 13:06
deadwood: 樓上說得沒錯,而且通常不是server在空1U,是網路設備 07/11 11:40
threesecond: 本來就不該空1U,哪來“現在已經不用“的說法? 07/12 20:03
freeunixer: 因為以後要換機器,萬一新機變大,1u變2u會很不方便(~誤 07/13 15:32
PRODIGALEX: 沒有空1U不好貼財產貼條呢! 07/13 19:33
goodyW: 冷熱通道有設計好,其實沒有差別 07/14 20:08
lu760423: 真的 財編才是重點 還有盤點時候才好點 07/16 11:27
gname: 財編 +1... 一定要貼在機器上, 只好空一格 07/16 14:11
cr5: 財產條側面黏不上,貼上面不空1U稽核看不到 07/16 14:42
littlecut: 我又不想把財編貼在入風孔..... 07/19 14:37