一般是打發泡pu
異氰酸脂RNCO-R>NCOOH->RNH2+CO2
RNCO+RNH2->RNH(CO)-HNR
反應需要氫離子,通常是分濕氣硬化(水提供氫離子)還有兩劑型硬化劑=多元醇,並放出二
氧化碳氣體=發泡
BTW 有的原料很毒像是異氰酸脂
甚至pu被燒會有HCN
※ 引述《Vedan (味丹)》之銘言
: ※ 引述《Vedan (味丹)》之銘言:
: : ※ 引述《surimodo (好吃棉花糖)》之銘言:
: : : 最近臉書一直出現不動產推文
: : : 有沒蓋幾年地下室漏水
: : : 有一樓租店面下小雨
: : : 也都是十年內房屋
: : : 有夠慘
: : : 新大樓漏水很常見嗎
: : 超常見阿
: : 尤其地下室
: : 因為這本來就很難防
: : 光是地下水位和土壤條件就一堆了
: : 新大樓為啥會這麼容易喔
: : 因為新大樓大部分地下室都挖更深
: : 你們去看一堆獎勵容積幾乎都是鼓勵挖更深的地下室
: : 阿這會更容易有問題很正常吧
: : 不過說真的啦
: : 地下室漏水的問題通常都還好
: : 大部分打針打一打就可以撐很久了
: : 老大樓也不是沒有
: : 是大部分之前都解決了
: 找滲水的地方
: 在裂縫鑽一個小洞
: 用高壓(打針)打防水材料進去
: 你去看施工現場都會有幾根很像針筒的東西插在牆壁
: 這就是打針
: 打進去的材料也有差
----
Sent from
BePTT on my Google Pixel 10 Pro XL
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.222.213 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1769783495.A.0CD.html
→ Atima: 其實 最好不要打這個針...... 01/30 22:34
→ Atima: 我看有新房 直接打針打的跟釘頭人一樣 這房直接爆炸 01/30 22:34
→ Hosimati: 我個人是完全不會想打這種東西 01/30 22:35
→ Hosimati: 首先,你往你的混凝土裡打這東西,兩個是完全不相容的 01/30 22:37
→ Hosimati: ,簡單說你就只是硬把縫塞住,所以有時候會看到有的人 01/30 22:37
→ Hosimati: 打針打到裡面挖開就是一堆泡水泡爛的噁心pu 01/30 22:37
推 shadow0326: 我還以為是矽利康 原來這麼複雜哦 01/30 22:39
→ Hosimati: pu =聚氨酯,好用但不要相信外面那些便宜貨 01/30 22:40