→ ILanpeng: 控制有瑕疵, 最簡單就變頻器Run點與COM相接,再改外部驅 05/08 11:31
→ ILanpeng: 動, 或改攪拌機開關訊號ON時 Run訊號同時進 05/08 11:32
→ vul3ejo204: run跟com點相接過,但是變頻器仍不會動,照說明書上的 05/08 11:43
→ vul3ejo204: sink模式接的,是不是要改變頻器參數才能外部驅動呢 05/08 11:44
推 orange1204: 外部端子與內部參數要確認看看 VFD-c200可以達到你的 05/08 13:15
→ orange1204: 需求 所以這台可能也行 05/08 13:15
推 orange1204: 但這樣比較傷害變頻器的電子元件 可能會導致變頻器壽 05/08 13:16
→ orange1204: 命降低 05/08 13:16
→ ILanpeng: 是的 需改變頻器參數,將鍵盤驅動改成外部端子驅動 05/08 14:47
推 leo7466411: 參數要設定。設定完靠外部接點啟動 05/08 19:06
→ yuleen123: 將 02-01 設定成 1 由外部端子控制 05/08 20:19
→ yuleen123: 02-05 依照接線方式設定, 可以參考地 5 章的說明 05/08 20:20
→ vul3ejo204: 成功了 謝謝各位 05/11 13:07