→ saram: 因為大型馬達從靜止到全速轉動這時間電流很大,影響到線電壓 01/14 19:14
→ saram: (降壓),如果先y起動可以減少電流,等馬達轉動起來再變成三 01/14 19:16
→ saram: 角接法,過程比較和緩,故一般大型馬達保守的啟動法都是兩段 01/14 19:17
→ saram: 你可以搜尋一下兩段式啟動的分析影片. 01/14 19:18
→ saram: 我觀察過一個:啟動後1點幾秒馬達軸緩緩轉,然後一下子全速. 01/14 19:20
推 baddrink: 推樓上~ 先Y後三角就是為了"降壓啟動", 可以降低啟動時 01/14 19:33
→ baddrink: 的inrush current 01/14 19:33
→ baddrink: 除非輸出的loading不大~ 01/14 19:33
→ mingjune25: 感謝各位先進的解答! 01/15 02:42
推 miletian: 有變頻器的話就能緩啟動,不需要用降壓啟動了吧?降壓啟 01/16 16:15
→ miletian: 動配電上也比較麻煩 01/16 16:15
→ miletian: 另外請問,大馬達需要降壓啟動,大馬達的定義是幾馬以上 01/16 16:15
→ miletian: 呢 01/16 16:15
→ YJM1106: 看你打什麼東西呀,液體跟氣體有差 01/16 17:14
→ YJM1106: 我們公司有一個工廠的主要飼水泵,七百千瓦的,y接那段 01/16 17:18
→ YJM1106: 時間設定15秒長,真是有夠久的 01/16 17:18
推 DOOT: 電工法規有... 01/17 00:10
→ DOOT: 降壓有很多方式,變頻器也是一種沒錯。 01/17 00:12
→ saram: AB有一種啟動器.好像是30馬力以上用的.這都是貴珊珊的. 01/17 15:47
→ saram: 通常是起速時非常沉重的需求才用,譬如大型真空幫浦,流體 01/17 15:49
→ saram: 循環幫浦之類的,在科技廠裡看得到. 01/17 15:49