請問: 現 AC 220V 電源,兩線式進接開關,負載接空壓電磁閥, 進接開關動作OFF時 ,電磁閥依然保持著作動著,沒有釋放, 請問要如何處理這問題?? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.115.86 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1457025078.A.AE2.html
leo7466411: 近接壞了 換一顆新的 或是電磁閥卡住(有亮燈? 03/04 14:15
leo7466411: 拔掉電磁閥的線圈看看是不是作動正常 03/04 14:15
leo7466411: 近接線剪掉用人工碰觸的方式測試 03/04 14:17
ivanlin630: 問個問題 直接驅動不會對開關造成太大負荷 03/04 15:18
kuangfuwu: 電磁閥沒壞掉,近接也沒壞,空壓電磁閥瓦數應該還好吧 03/04 17:42
kuangfuwu: 近接開關接負載後,動作off時用電錶量有電壓存在..? 03/04 17:55
kuangfuwu: 查google後是說近接會有漏電流產生,只是沒查到要怎處理 03/04 17:56
yuleen123: 換三線式的, 或是另外接繼電器控制電磁閥 03/04 20:23
yuleen123: 交流沒有三線的, 那只能接繼電器控制 03/04 20:27
DOOT: 有電路圖? 03/04 20:28