看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
大家好, 我們都知道室內電源多為單相三線式,即兩條火線L1, L2 以及地線N 這個地線是指中性線而非接地線G 我們都知道比較舊的房子是不會有接地線的。 一般正規的教科書都會告訴你220V 是由2條火線(L1,L2) + 1條接地線G(不是地線N) 所組成。 但實務上,室內就是沒有接地線G 我查過moblie01有人說此時可以接上中性線N來代替接地線G, 會比只接兩條火線(L1,L2)另一孔都不接來的好,因為N就是台電的接地線 我想請問各位專家,在裝220V的情況下, 1. 2火線+1地線N 會優於 只接2火線 嗎? 2.地線N真的有接地線的效果嗎? 謝謝大家指導 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.83.103 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1460726598.A.2E8.html
easybluea: 有效,但沒接地線有效,有些N有帶底 04/15 21:46
easybluea: 不是底,是電 04/15 21:46
tyf99: 中性線跟火線相差110V,可能是一個5V一個115V這樣 04/15 22:03
tyf99: 多數情況下中性線還是有些電壓,只有實質接地才能保證是0V 04/15 22:04
saram: 一定要將中性線接地,至於房子都有接地線(點),仔細找. 04/16 11:08
saram: 接地功能是保護人體在碰觸電氣設備機殼時的安全. 04/16 11:10
saram: 萬一設備有漏電,電壓或許不高,也會造成傷害. 04/16 11:10
saram: 請注意冷氣機電源座,有三個孔.下方是接地線的點(綠線而非白 04/16 11:12
saram: 線) 04/16 11:12
saram: 它是要連到電箱裡那塊銅板(很多螺絲孔)的,而有一根粗的綠線 04/16 11:14
saram: 從牆壁裡來正接在上面. 04/16 11:14
saram: 你可以打開電箱找找看. 04/16 11:15
s8852013: 謝謝各位指導,我知道該怎麼做了,有G用G,無G至少要有N 04/17 09:03
pajero: G要確實接地才有用 04/23 11:50