推 SeLeKon: 24hr都要抽 就先定論為抽水量與排水量有均衡 也沒有降低 06/18 14:46
→ SeLeKon: 水量問題 就沒有需要變頻設備 06/18 14:46
→ SeLeKon: 變頻是為了降低啟動時的大電流 以柔和的方式讓他運轉 以 06/18 14:46
→ SeLeKon: 及不需要那麼大的水量時可以想降多少抽水量隨你高興 不用 06/18 14:46
→ SeLeKon: 要嘛關 要嗎開 06/18 14:46
→ psychic: 除非常常開開關關,不然變頻器不會省水 06/18 17:11
→ psychic: *電 06/18 17:12
推 YJM1106: 你有4-6顆馬達,如果都是用液位控制(浮球開關之類的), 06/18 17:13
→ YJM1106: 相當於有4-6階段的變頻XD 變頻器可以省了 06/18 17:13
推 gbcowandy: 沒差 沒差 否 06/18 18:23
→ ciswww: 看來只有其他地方可以改 例如有沒有比較省電的泵浦 06/18 23:01
→ ciswww: 有沒有不必要的抽水揚程 有沒有可以降低的管線阻力 06/18 23:02
→ saram: 不能省.反而花更多設備錢. 06/18 23:34
推 sonywii: 想省錢用高效率的馬達,IE3以上的等級。 06/19 00:03
→ Glucophage: 感謝各位大大的解惑 06/19 02:39
→ syh0721: 如果都是開60HZ 用變頻器並沒有比較省電 如用S大說的IE3 07/13 11:37
→ syh0721: 馬達 依一般感應馬達4極60HZ用IE3 IPM馬達來替代可以省 07/13 11:40
→ syh0721: 3成以上 07/13 11:41