看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
Dear All 請教各位大大,小弟若有一個槽全部都是水,總重2.5公噸,假設在水溫25度C 要1小時內要上升到50度C,需要多少KW的加熱棒呢;另外若2.5公噸的水,在 水溫25度C要1小時內下降到5度C,需要多少RT的能量呢? 有快速的對照表或圖可以建議的嗎,感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.74.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1469460098.A.25B.html
metsuan: 機械遍覽 07/26 05:50
YJM1106: 國中理化課本,按計算機吧 07/26 09:13
miletian: 第一個問題要考慮到電熱管加熱效率跟容器保溫能力吧,如 07/26 16:54
miletian: 果假設全部電能都用於加熱且無熱散失,那就很好計算 07/26 16:54
mingjune25: 水質量x水比熱x溫差x3600秒/1000=kw 07/26 18:52
mingjune25: 記得加裝 SCR 做電熱輸出控制 07/26 18:52
jazy6804: 用蒜的~ 07/26 22:04
youae: 2500kg/3600s*4.2kj/kg℃*(50-25)/0.75效率=買100KW 07/26 22:17
youae: 2500kg/3600s*4200j/kg℃*(25-5)/0.75效率/3024=買30RT冰 07/26 22:23
youae: 水機 07/26 22:23
youae: 算錯還請路過的講一下,不要再錯下去 XD 07/26 22:24
youae: 冷凍頓真的算錯XD,3024單位是千卡小時 07/26 22:31
youae: 2500kg/hr*1kcal/kg℃*(25-5)/0.75/3024=買25頓的 07/26 22:41
snecma: 太棒了~youae大大 07/27 21:52
angre: 如果又要加熱,又要冷卻,可考慮用熱泵系統,比較省電 08/26 21:47