看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
你們好 我今天有一 輸入電壓12V 功率全開9W 的電熱片 我想對他做PID控制 原本我以為就買像OMRON E5CB這樣溫度控制器 結果剛剛試 溫度升很慢 而且升一點就不動了QQ 發現好像是因為E5CB 輸出12V 電流最高 21mA.....= = 是因為這樣的因素吧? 然後大部分溫控器好像都是這樣低誒... 請問有人知道怎麼處理嗎? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.200.150 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1475338044.A.CC5.html
ttnslmh: 加scr 10/02 00:44
hydra7963: 那個12V是給你驅動SSR用的,不是直推負載… 10/02 09:15
SeLeKon: pid控制ssr34接點 12與電熱and電源串連 10/02 11:22
bobowise: 一般電熱控制迴路大概如上圖,控制器輸出PWM的控制訊號 10/03 21:29
bobowise: 給SSR,圖中的34腳收到訊號後,1,2腳就導通,電熱片就會 10/03 21:30
bobowise: 被加熱了,而fuse是用來保護SSR. 10/03 21:30