看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
原來測試時有接到臨時的電控箱 有主電源線會接過來,機台的電源線也會接過來 看到主電源線的R, S, T三條線都有接到breaker http://0rz.tw/6vrk1 現在設了新的電控箱,因新電控箱內的breaker只有2P的, http://0rz.tw/3kDM1 請問,主電源線的T(是接地線嗎?) 是不是可不接? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.182.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1508643559.A.35E.html asd9:轉錄至看板 Electronics 10/22 12:20
forever9801: RST代表是三相電源 千萬不要亂接地... 10/22 13:10
OrzOGC: 拿rst任二條就變單相了,別亂拿去接地 10/22 13:18
sony0955: 不要亂接地... RST就三項 2P是兩項 接R T (有錯請指導 10/22 14:02
leebiggtest: 接地會怎樣 爆炸? 10/23 10:51
forever9801: 短路 10/23 12:11
forever9801: 應該說 不確定他電源是三相三線式還是四線式 10/23 12:31
forever9801: 最好方式還是固定住不要接 除非你知道你在幹什麼 10/23 12:32
YJM1106: 少買一相XD 10/23 12:54
alex10092: 你可以問一下三用電表的意見...... 10/29 01:21