請教各位先進 我有3相220V25w的馬達兩顆 啟動電流0.47A 找不到這麼小的接觸器,士林S-P06S可以選用嗎? 1.5kw/2HP/7.5A 上面的數值是最高限制,只要在數值以下就可以使用嗎? 無融斷路器選用是不是0.47+0.47=0.94約1A 我選3.5A的斷路器這樣對嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.195.237 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1524801430.A.4B9.html
yuleen123: 接觸器只要規格大於你需要的電流都可以用04/27 12:50
了解
yuleen123: 斷路器3.5A太大了,選3P的,電流選最大電流的1.2~1.5倍04/27 12:52
yuleen123: 所以選0.56~0.7A04/27 12:54
謝謝y大 ※ 編輯: s3z15a3z15a (101.15.195.237), 04/27/2018 13:01:02
honda9527: 請使用過載電驛 04/29 12:47
yuleen123: 過載電驛沒辦法防短路, 如果要有過載保護功能要選 04/29 12:52
yuleen123: 短路+過載保護都有的馬達啟動器 04/29 12:53
honda9527: 我的意思是以上元件還要搭配過載電驛使用,過載電驛的 04/29 13:31
honda9527: 電流間距比較密集,調整選擇也比較容易,而不是單獨使 04/29 13:31
honda9527: 用,謝謝 04/29 13:31
fivemoonsky8: 借版問,三相無熔絲開關接單相電,空一格沒接,會有 05/01 01:42
fivemoonsky8: 作用嗎? 05/01 01:42
yuleen123: https://tinyurl.com/yadwbq25 根據UL白皮書的說明, 要 05/02 20:37
yuleen123: 看是哪種單相電, 如果是火線+地線這種的話斷路器要有特 05/02 20:37
yuleen123: 別標示才能用 05/02 20:37
yuleen123: 如果是從三相系統任兩腳分出來的單相電可以直接用 05/02 20:38
yuleen123: 詳細的使用情況還是要參照斷路器的規格書和使用手冊 05/02 20:39