看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
如題 小弟知道水槽越高 出水口位置不變 流量會增加 以下情況都是水槽在2f 出水口在1f 高度約4m 問題1 用一般的水泵在出水口運作 會比在同樓層運作的水泵打出來的水還要多嗎 問題2 用定量幫浦 因定量幫浦入出口有膜片 水壓太大會讓膜片被沖開 會在入口側裝球閥減壓 在入口有壓力的情況之下 定量幫浦單位運作時間的產出量會有影響嗎 網路上看是定量幫浦抽低位水槽 如果用高位水槽加減壓閥的方式行得通嗎 先謝謝大德開示 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G930F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.108.211 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1530605602.A.D92.html
Tangut: 1.不會,但要注意入口水頭NPSH夠不夠大 2.裝球閥洩壓不 07/06 11:53
Tangut: 會影響膜片泵的流量,但也要考慮NPSH夠不夠。 07/06 11:53
Tangut: 入口要不要改裝調壓閥看看,但是不確定這樣有沒有其它的 07/06 11:53
Tangut: 問題。還有膜片泵出口記得裝釋壓閥。 07/06 11:53