推 metsuan: 我覺得差距不大耶 因為出口都還有卻水器 08/22 20:19
→ metsuan: 卻水器排水時 蒸氣跟冷凝水才會出去 08/22 20:20
→ metsuan: 只要出口向下,然後在最低點 我覺得位置就沒這種重要 08/22 20:22
→ YJM1106: 那你套管設計那麼長幹嘛? 08/22 21:08
→ YJM1106: 氣流會走阻力最小的路線,你右半邊完全浪費,要check熱 08/22 21:10
→ YJM1106: 交換面積是否還夠 08/22 21:10
→ lukawae: 有溫差是肯定的 08/22 21:35
推 abckk: 液態熱媒,不要太長A還OK。氣態的蒸氣還是B吧,上進下出兩 08/23 12:23
→ abckk: 口就好,再加卻水器,出入口距法蘭面有可以拆螺栓的空間… 08/23 12:23