看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
請問各位前輩、先進。 有一台冰水機穩定運轉時,蒸發器殼側冷媒溫度與蒸發器管側冰水出口溫度之溫差小, 接近於0度C,請問這樣算是好還是不好? 有人說好,因為冰水溫度與冷媒溫度相等,表示溫度夠低。 有人說不好,因為兩流體之間無熱傳量。 麻煩前輩們,提供卓見,感激不盡。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.180.56 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1554210621.A.5F0.html ※ 編輯: libra1005 (42.77.180.56), 04/02/2019 21:13:03
HiJimmy: 溫差小是一回事,但是溫度更重要 04/02 21:28
libra1005: 冰水溫度有達到廠房要求 04/02 21:47
tomdanny75: 表示壓縮機會永遠轉不停而已 完全的功率飽和 04/02 22:56
HiJimmy: 冰水入口、出口溫度都要量測,如果溫差已達冰水機能力 04/03 01:00
HiJimmy: 就跟三樓說得一樣已經滿載,要考慮夏天冰水溫度能不能 04/03 01:01
HiJimmy: 達到要求,如果溫差還沒達,你們的機器可能是出口溫度 04/03 01:02
HiJimmy: 控制的,到達設定值自然會減載 04/03 01:02
HiJimmy: 水用到0度防凍開關不會啟動嗎?通常不會弄那麼低,有特別 04/03 01:09
HiJimmy: 得要求? 04/03 01:09
HiJimmy: 還是溫差0度C? 04/03 01:10
chiu: 蒸發器內的水和冷媒因都是封閉管路循環的乾淨流體,冰水出 04/03 04:10
chiu: 水溫和冷媒熱交換後趨近溫度0,達熱平衡很正常啊,溫差是在 04/03 04:10
chiu: 於冰水入水溫和熱交換前的冷媒溫度。一般趨近溫度過大(不好 04/03 04:11
chiu: 的現象)發生在冷卻水系統,因為開放管路,和外界接觸,水髒 04/03 04:11
chiu: 造成管路coating 04/03 04:11
metsuan: 要比較的是冷媒的入口溫度及冰水出口溫度這兩個的相減值 04/03 05:48
metsuan: 如果這兩個值慢慢變大 表示效率下降 04/03 05:49
metsuan: 不過三樓跟四樓說的也是很重要的 因為效率都可以調整 04/03 05:50
YJM1106: 低於運轉額定極限 機器還能用 04/03 10:09
tomdanny75: 如果你家的壓縮機是變頻的 觀察一下輸出功率幾趴吧 04/03 12:20
libra1005: Chiu:是溫差值小,差值接近0度。謝謝各位前輩指導 04/03 13:34
r531590: 溫差小就代表熱交換效率好啊 04/04 20:40
ricetin: 看蒸發器趨近溫度,越小效率越高!就是蒸發器側冷媒飽和 04/05 21:35
ricetin: 蒸發溫度-冰水出水溫度 04/05 21:35
Jacky56001: 冷媒和冰水的換熱溫差越小越好 代表管內沒有結垢 不過 04/12 00:49
Jacky56001: 通常是冷凝器會結垢 04/12 00:49
Jacky56001: 因為冷卻水有接觸外氣 要注意換熱溫差 否則會引響效率 04/12 00:50