推 blackbox: 閥故障吧,氣故障通常整台停或是爆管 12/13 19:26
→ HiJimmy: 如果考慮到兩種狀況,應該要有個壓力感應在進氣端 12/14 00:12
→ jhengME: 問你的設備商怎麼定義(觸發)該警報 12/14 00:17
推 banana321: air to open ? 12/14 09:01
→ banana321: air to close? 12/14 09:01
→ kalapon: 單動彈簧復歸跟雙動閥 失效的模式不會一樣 12/14 18:31
→ dvidtung: 感謝版上回答。這似乎是定義的問題,即控制閥fail時是 12/15 12:49
→ dvidtung: 指失電或失氣,因搜尋一直未見定論。 12/15 12:49
推 jazz123457: 通常講電磁閥失效是指閥該動作未動作,因此大部份都 12/17 10:38
→ jazz123457: 是指失電才會造成閥沒作動,不過也有可能是閥壞了即 12/17 10:38
→ jazz123457: 使正常電訊號有送也不會動作 12/17 10:38
推 nicklyyyy: Test 12/18 13:05
推 nicklyyyy: 氣動閥的fail分成air fail跟signal fail(有positioner 12/18 13:12
→ nicklyyyy: ),電磁閥控制的on/off閥要看驅動器是否有彈簧,驅動 12/18 13:12
→ nicklyyyy: 器有彈簧在air fail的情況下才能fail open/close,電 12/18 13:12
→ nicklyyyy: 磁閥失電就只是機磁/不機磁的區別 12/18 13:12
推 nicklyyyy: 如果擔心單電磁閥控制因損壞導致閥開關導致跳車,則可 12/18 13:16
→ nicklyyyy: 以考慮雙電磁閥並聯,或更是有redundant設計的電磁閥 12/18 13:16
→ nicklyyyy: 組 12/18 13:16
→ oldgj123: 一般最常遇到就是線圈故障(失電)閥門壞的機率很低 01/02 11:21
推 jin0000: 重要的話做成兩個獨立警報分別檢測,不然空壓源頭應該都 01/10 09:22
→ jin0000: 會做壓力開關檢測。 01/10 09:22