推 garman0403: 我猜是減壓閥或調壓閥 04/28 19:14
推 garman0403: bypass我猜是維修時可以用 04/28 19:27
推 garman0403: 要換閥時可以先把閥內的水先卸掉 可能消防管路水壓比 04/28 19:28
→ garman0403: 較大 04/28 19:28
→ WhiteKING: 有先進私信了,這好像叫一齊開放閥 04/28 22:28
→ WhiteKING: 一個好像類似控制的 一個是主管路 04/28 22:28
推 linkunchi: 小管是補水用的,維持一齊開放閥內的水壓 06/18 16:31
→ ciswww: 那不算補水 07/02 21:26
推 ccyaztfe: 那個是保壓用的管路,保壓管裡面如果充滿水,就會壓住主 07/18 11:26
→ ccyaztfe: 閥,讓主閥不會噴水。火災發生時,高溫會讓保壓管的末端 07/18 11:26
→ ccyaztfe: 破裂,保壓管的水會流失,流失了,保壓管就無法壓住主閥 07/18 11:26
→ ccyaztfe: ,主管路就會開始噴水滅火 07/18 11:26