http://i.imgur.com/P0KQuOM.jpg http://i.imgur.com/8j3NG4D.jpg http://i.imgur.com/BOUX9Zz.jpg
最近在研究漏電斷路器,上面圖片是引用網 路上看到一個技師的說明圖片。 小弟有一個疑惑是假如與漏電斷路器連結的 負載或配電盤上完全沒有接地線的裝置,那 麼漏電斷路器一樣有辦法正常判定迴路有沒 有漏電嗎?(這位技師沒有提到) 希望板上的各位高手給小弟指點迷津謝謝 <(_ _)><(_ _)> ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z012DA. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.200.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MenTalk/M.1550726920.A.735.html
ken720331: ? 02/21 13:29
哈哈抱歉,我也不知道怎麼打比較白話 ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:33:27
hua828797: 哇 02/21 13:34
hua828797: 這什麼語言 02/21 13:34
Jenny0725: 有無接地跟有無漏電的關聯是什麼 02/21 13:36
以前的電學老師有提到:沒有接地設備的地方,漏電斷路器會沒辦法使用哈哈。但都沒有詳細說明,所以才會如此疑問
ken720331: 是覺得怎麼會跑來這邊問 02/21 13:36
這邊很多高手阿哈哈
hua828797: 這裡是男板耶 男板都女森 請轉女板 02/21 13:41
niwat: 應該可以, Iin=Iout+Ileak, if Ileak > 40 mA斷路器就會 02/21 13:43
Jenny0725: 應該說有無接地跟測定有無漏電的關聯是什麼 @@ 02/21 13:44
我也如此疑問
niwat: 切斷電路, 而一般的斷路器是比較火線和水線之間電流的差異 02/21 13:45
好的謝謝大師
Jenny0725: 火線跟中性線的意思嗎? 02/21 13:46
Jenny0725: 可是接地只是為了防被電吧,測漏電的儀器不是直接接在 02/21 13:46
Jenny0725: 線上嗎 02/21 13:46
ken720331: 釣出一堆人 02/21 13:49
niwat: 如果沒有漏電火線和中性線上的電流會相等 02/21 13:50
niwat: 如果不相等(Iw>In), 就表示電器有漏電 02/21 13:50
※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:51:05 ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:51:26 ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:51:50
Jenny0725: 對啊,所以干接地什麼事… 02/21 13:51
Jenny0725: 是不能使用啊,但測定是另一回事,不然怎麼修 02/21 13:52
※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:52:58
ken720331: 珍妮好厲害 02/21 13:53
Jenny0725: 我理工女孩(?)這個有教過… 02/21 13:53
原來是高手,謝謝妳的指點
niwat: 接地的話電流有地方跑, 可以造成斷路器作用 02/21 13:54
你的意思是假如負載端漏電,接地線把電導引到接地棒,使斷露器動作嗎? 那反之,沒有接地裝置負載一樣有漏電可能,那麼一來漏電斷路器應該也是要動作阿囧 ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:54:41
Jenny0725: 我不是專業的啦…我只懂概念,真正測定的原理什麼的還 02/21 13:55
Jenny0725: 是要聽niwat的看法 02/21 13:55
niwat: 沒接的話, 等有人碰到造成電流透過身體跑, 才讓斷路器作用 02/21 13:55
原來如此,懂了!! 差在人會被電到吱吱叫阿哈哈 那如果房子沒有設備接地的話,我可以另外拉新的一條線與配電盤的系統接地端子台接一起當接地線使用嗎?
Jenny0725: 保險絲的概念嘛 02/21 13:56
※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 13:58:49
Jenny0725: 還是其實你漏電斷路器接在接地線那條上啊?如果接地線 02/21 14:01
這個我知道XD
Jenny0725: 沒電流漏電斷路器也沒用啊 02/21 14:01
myyouling: (☆_☆)珍妮妮知識真豐富 我眼睛冒星星了(崇拜 02/21 14:01
niwat: 沒接地, 不構成迴路不產生漏電電流, 斷路器不會動作吧 02/21 14:02
就只能等到人摸到了才能啟動的概念麻XD ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:02:48
Jenny0725: 對啊,同niwat看法 02/21 14:04
Jenny0725: 幽靈<3 02/21 14:04
※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:05:09
ken720331: 釣了兩個潛水的出來 02/21 14:05
※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:06:10
Jenny0725: 應該可以吧…但你還是找會拉線的比較好… 02/21 14:06
找大師妳可以嗎XDD ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:07:02
Jenny0725: 噗行,我不是學這葛ㄉ~ 02/21 14:08
Jenny0725: 我只會嘴炮理論而已 02/21 14:08
Jenny0725: 而且你明明就請技師惹 02/21 14:08
可惡想請...
niwat: 外拉一條應該可以http://i.imgur.com/BOUX9Zz.jpg 02/21 14:13
niwat: 跟你附的這張圖很接近 02/21 14:13
好的 謝謝n大指點!! ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:21:20 ※ 編輯: sosocool (60.249.200.177), 02/21/2019 14:22:39