推 voohong: 還有水在管子裡? 那真的就是設計或安裝不良了吧… 有沒 11/20 12:32
→ voohong: 試下用水平尺查一下排水/積水的管子是不是都有斜度? 11/20 12:32
→ takomalu: 用眼睛看的出來有 但是我懷疑是從排氣管倒流來的水 下週 11/20 13:11
→ takomalu: 二之後我開始休假 來去買那蓋子來裝看看有沒有好一點 11/20 13:11
→ takomalu: 不然昨天那個技師都吹完了 為啥還有水在排氣管垂直那裡 11/20 13:12
→ takomalu: 積著 我親眼看他拔開檢查才知道那有個塞子 XDD 11/20 13:12
→ takomalu: 但是我猜可能跟我排氣管長度有關 可能熱氣出去的路上就 11/20 13:16
→ takomalu: 冷凝 然後倒流回來 其他人的排氣管多半都直接在外牆上就 11/20 13:16
→ takomalu: 出去 我的還有接了一長條經過後陽台底下 雖然是有包隔 11/20 13:16
→ takomalu: 熱棉 但是在外面的距離長 冷凝的機會就大吧? 如果有傾 11/20 13:16
→ takomalu: 斜角度 搞不好就流回來了 導致積水 11/20 13:16
推 lazybr: 管內積水會造成排氣不良,甚至無法排氣 11/20 17:34
→ square1972: 這種一修再修找不到根源的事通常會把我弄瘋~ 11/20 20:34
推 yohappy: 這系列真的很科學精神 11/20 21:17
→ ken720331: 冷凝的解決方式有沒有考慮用專用的保溫材質包覆 11/20 23:18
→ takomalu: 我剛剛才又下去檢查 排氣管下來的垂直管裡又有水 然後 11/21 01:04
→ takomalu: 我發現那個垂直管和集水盒其實有對接的頭 目前用同樣的 11/21 01:04
→ takomalu: 塞子塞住 我覺得可以用管子直接接上 這樣就不會積水流 11/21 01:04
→ takomalu: 到風扇裡了吧? 來上網找找管子買起來自己接看看好了 11/21 01:04
→ takomalu: 其實外面的管子上有包黑色的泡棉 但是太長了...... 11/21 01:05
→ takomalu: 色塞子尺寸是一樣的 應該可以用一條管子接上 然後把排 11/21 01:18
→ takomalu: 氣管裡的水直接導進集水盒才對 來問問看萬能叔叔有沒有 11/21 01:18
→ takomalu: 現成的膠管可以用 XD 11/21 01:18
→ takomalu: 剛剛到陽台底下檢查外面的管子 發現包覆的黑泡棉有幾段 11/21 01:40
→ takomalu: 鬆脫了 管子直接暴露在空氣裡 這樣冷凝水的量就變多了吧 11/21 01:40
→ takomalu: … 11/21 01:40
→ takomalu: 回流的量有多少… 一直滴不停欸… 11/21 01:41
→ takomalu: 杯子撐不住的… 11/21 01:54
→ takomalu: 個小時後再來檢查水量 11/21 01:54
→ ken720331: 重新包覆保溫棉試看看 11/21 02:32
→ yohappy: 到底...真的很有耐心欸 11/21 02:39
→ takomalu: 冬天不能沒暖氣啊 XD 我也不想一直被煩 能有長久的解決 11/21 03:34
→ takomalu: 方案最好 11/21 03:34
→ takomalu: 大直接插在集水盒上 看看有沒有解決 XD 11/21 04:27
推 voohong: 冬天沒暖氣就跟夏天沒冷氣一樣天地不容啊 11/21 05:05
→ takomalu: 看起來目前土炮解決方式還沒讓那些錯誤碼回來 今天外面 11/21 23:52
→ takomalu: 只有0度C左右 繼續監控 XD 11/21 23:52